Vanavond werd ik gebeld door kennis van me die een restaurant heeft. Zijn vrieskast deed het niet meer.

Het bleek dat de ventilator vastgelopen was.

De hele vrieskast moest uit mekaar om erbij te komen.

Ventialator eruit, uit mekaar gesloopt, schoongemaakt en gesmeerd en hij liep weer als een trein.

De boel weer in mekaar gezet en als laatste de afdekplaat erop. Toen moest ik een beetje de leiding verbuigen en je raadt het al. PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSs.

leiding lek, een heel klein scheurtje.

Nou is mijn vraag, kan ik de leiding met een brandertje niet gewoon dichtsolderen en hem weer vullen met freon?

Waarschijnlijk lukt dat niet omdat er nu natuurlijk zuurstof in de leiding is gekomen en hij niet vacuum meer is. Maar heb er niet echt verstand van en wil wel wat leren.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit zul je zelf niet kunnen doen.

Die koelleidingen kun je niet zo maar even met een branderdje solderen. Ze worden wel gesoldeerd, maar hardgesoldeerd, met koper. (Niet goed gesoldeerd en je dure freon is snel weer verloren.)

De installatie moet eerst vacuum getrokken worden. Daarna met het juiste type freon gevuld tot de juiste druk.

Je hebt dus kennis en speciaal gereedschap nodig.

 

Overigens berwijfel ik of jij als particulier (niet koeltechnisch bedrijf) aan freon kan komen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Pionewbie geeft het antwoord al. Ook is het raadzaam eerst de laatste restjes freon eerst af te pompen en daarna even wat stikstof in het systeem te spuiten voordat je gaat solderen. Dit voorkomt dat je residue in je leidingen krijgt en je inspuitventiel of filter verstopt raakt.

Freon is in principe niet giftig, maar als het wordt verhit kan je blauwzuurgas krijgen. Da's voor mensen niet zo goed. Het ligt een beetje aan het gebruikte koudemiddel (freon) maar ga er maar van uit dat je blauwzuurgas krijgt.

 

Gewoon een koeltechnisch bedrijf dit klusje laten klaren dus, en niet zelf gaan lopen knustelen.

 

groeten,

Peter.

Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Overigens berwijfel ik of jij als particulier (niet koeltechnisch bedrijf) aan freon kan komen.

 

JA, dat is mogelijk. natuurlijk niet volgens de officiele wegen. maar krijg het via deze weg al een anderhalf jaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Overigens berwijfel ik of jij als particulier (niet koeltechnisch bedrijf) aan freon kan komen.

 

 

Als kroegbaas doe je wel je contacten op hoor.

 

bedankt voor de info

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Die koelleidingen kun je niet zo maar even met een branderdje solderen.

 

De leidingen zijn van koper.

Er zit een heel klein scheurtje in die je met een laagje soldeer zo dicht hebt.

Waarom zou dat met een brander en wat zilversoldeer niet lukken?

Eeen ventilator er bij en het eventueel ontstane blauwzuurgas wordt oook weggeblazen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alan, blijf er nou af met je dikke p*svingertjes. Op die leiding kan rustig 35 bar druk komen te staan (persleiding, is de dikke leiding) als bijvoorbeeld het ventilatortje ermee ophoud. De kans dat de leiding dan weer scheurt op dezelfde plaats is dan ook nogal groot. Als er eenmaal tin, of zilversoldeer op zit moet je dus dat hele stuk leiding vervangen.

Verder is het solderen nu net het gemakkelijkste klusje, dat stelt inderdaad niets voor. Het vacumeren en eventueel drogen kan je echt niet zelf. Ook het afvullen kan je niet zelf als je niet weet waarmee je bezig bent. Ook weet je niet welk type koudemiddel er in moet. R407 ? Zal wel, maar weet je het ook zeker ?? Verkeerde koudemiddel en het wordt ofwel niet koud, of de hele boel vriest binnen no time dicht, of de compressor wordt te heet en verbrand. Dan heb je de centjes wel uitgespaard denk ik.

 

Dan nog de kans dat er blauwzuurgas vrijkomt. Als dat gebeurt is dat waarschijnlijk zo ongeveer het laatste wat je merkt.

 

groeten,

Peter.

Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Na blauwzuurgas... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />

Is het pijnloos? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />

 

Zingen ze dan ook van: Lebt der alte Holzschmukl noch?" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
persleiding, is de dikke leiding

 

Nou dan zal ik als ik jou was nog even je boeken door gaan lopen. de persleiding is nog altijd de DUNNE leiding. inderdaad. met zilversoldeer krijg je deze scheur weer dicht. maar je moet wel even opletten. dat je geen soldeer de leiding IN laat lopen. in dit geval is het verstandiger een compleet nieuwe leiding aan te leggen.

 

vervolgens het hele systeem vacuum trekken, en vullen met het juiste gas onder de juiste druk. Druk tabel staan op de freonfabrikant honeywell . denk dat je het hier over een vriezer heb, dus zoek dan even de druk op voor -18 graden met het daarbij horende gas wat in je vriezer hoort. vaak staat dit aan de binnenkant van de deur, of achter bij het electrish schema van de koelkast/vriezer zelf.

 

r407 word niet vaak in vriezers gebruikt. koelmiddel r134a is een meer voor de hand liggend middel.. MAarja. 407 kan wel natuurlijk !

 

Zilversoldeer is sterk genoeg om deze druk te weerstaan.

Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik ken iemand die de thermostaat moest vervangen alleen kreeg hij die verdomde thermostaat niet door dat kleine gaatje. Ach gewoon het draadje doorknippen alles aanleggen en de 2 draadjes weer doorverbinden met een kroonsteenje.

Kan toch ook??

Maar waarom die koelkast het nou nog niet doet?? aan de thermostaat kan het niet liggen die is pas nieuw.

 

Nee alan blijf er gewoon met je vingers vanaf want freon kan dan wel niet giftig zijn, maar is zwaarder dan lucht en verdringt volgens mij dan wel de zuurstof.

Ik kan mij nog een ongeval herinneren met een vader die zelf koel monteur was en even iets met freon wilde doen, maar dit gas stoomde de tent van de 2 kinderen in die het niet meer na konden vertellen.

 

Laat het aan de specialist over of koop gewoon een nieuwe die zijn vaak ook nog energie zuiniger.

 

suc6

 

Gerrit B

zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...