skw Geplaatst: 21 april 2005 Geplaatst: 21 april 2005 Nefit 21h , als je over dit toestel praat dan heb je het over een nefit turbo. bij dit toestel kunnen verschillende oorzaken het probleem 6A geven. Er vanuitgaande dat de ontsteek/ionisatiepen is vervangen. 1: oudere uitvoeringen hebben een wisselaar waar de ontsteek/ionisatiepen recht in de ketel zit dit is op te lossen met een schuine pakking, zodat de ontsteekvonk dichter bij de brander komt dus ook de te meten ionisatie stroom. 2: is de brander uit elkaar gehaald en gecontroleerd op vervuiling in de aansteekkamer, kunnen vliegen of andere insecten in zitten. 3: is de aansteek gasdruk goed? 4: als met deze 3 oplossing het probleem zich nog voordoet dan zit het probleem in de nefit logica ( branderautomaat ).
skw Geplaatst: 21 april 2005 Geplaatst: 21 april 2005 Als je een lange rookgasafvoer hebt dan kun condens water afvoeren voordat het in de ketel komt. In de meeste gevallen zit de dakdoorvoer niet midden boven de ketel dus moet je met dikwandige bochten en verlengpijpen de rookgas afvoer aansluiten op de ketel voorbeeld: de ketel hangt aan de muur en de rookgasafvoer komt rechts naast de ketel uit het dak/plafond. nu moet je met een bocht dus naar links naar de ketel er zijn bochten waar een pijp aan zit dat als je deze bocht monteerd vanuit plafond naar links dat pijp als het ware rechtdoor naar onder loopt in het verlengde van de pijp die uit het plafond komt hier monteer je dan een syfon en breng dit naar de afvoer.
Con Geplaatst: 22 april 2005 Geplaatst: 22 april 2005 @Werner 1 Beste Werner, Jij geeft de Nefit gebruiker in ieder geval een kans om goedkoop van een storing af te zijn gezien jouw oplossingen 1 t/m 3. Ik heb een aantal service-monteurs meegemaakt die waarschijnlijk aandelen hadden bij Nefit want die wisten alleen het woord "Logica" te noemen. Dus hulde! @Werner 2 Gezien de klacht (een keer in de zoveel maanden) verwacht ik niet dat de storing bij het rijtje van 4 thuis hoort. De gedupeerde haalt troep weg en het probleem is weer voor een tijdeje opgelost. Jij laat in ieder geval doorschemeren dat een Nefit last heeft van lange roogkgassen zonder extra condensafvoer. Wij weten allebei (neem dat maar aan voor het gemak) dat iedere ketel condenseert (althans de HR ketels het meest). Dat een langere rookgas een extra duitje in de wisselaarzak doet is duidelijk. Blijkbaar is dat in jouw ogen niet alleen teveel condens maar dan ook nog funest voor de warmtewisselaar. Zou dan geen goede optie zijn om een aan/uit thermostaat toe te passen in plaats van een modulerende (oké, wel iets duurder in gebruik) dan vliegt de ketel in ieder geval snel boven de condensatietemperatuur. Wat is jouw ervaring hiermee? HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
bash! Geplaatst: 24 april 2005 Auteur Geplaatst: 24 april 2005 Heren, Het is een VRC 24S. Het is ook zeker weten een b zonder enige andere tekens. Deze b wordt gegeven als de ketel aanspringt (verwarmen.. brander aan) na enkele seconden branden slaat hij dan af en geeft code b. Het probleem is nu alweer een maandje of 2 niet opgetreden, maar ik weet nog wel hoe en wanneer het optreed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Groet, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Con Geplaatst: 24 april 2005 Geplaatst: 24 april 2005 Mijn beste, Ik heb inmiddels de installateursvoorschriften gemaild met daar onder ander in de onderhoudsvoorschriften. Je kunt dan eens zien wat de monteur doet in tegenstelling van wat Nefit voorschrijft. Behoudens de code's heb ik hem verder niet gelezen maar als je vragen hebt over enkele aspecten zou ik zeggen gewoon even vragen. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
skw Geplaatst: 25 april 2005 Geplaatst: 25 april 2005 Beste Buzzzta, misschien heb ik er overheen gelezen maar die b waar jij over praat blijft die branden of knippert die. En als het een storing zou zijn dan moet je de serviceknop indrukken en dan verschijnt daar echt wel een letter. Ik denk dat die b een 6 is maar als je het zeker wilt weten stuur me dan een pm en dan kom ik wel een keer bij je langs met een nefit handy . Je ketel slaat namelijk een aantal storingen op die je dan weer met dat apparaat kunt uitlezen.
Con Geplaatst: 25 april 2005 Geplaatst: 25 april 2005 Citaat: Beste Buzzzta, misschien heb ik er overheen gelezen maar die b waar jij over praat blijft die branden of knippert die. En als het een storing zou zijn dan moet je de serviceknop indrukken en dan verschijnt daar echt wel een letter. Ik denk dat die b een 6 is maar als je het zeker wilt weten stuur me dan een pm en dan kom ik wel een keer bij je langs met een nefit handy . Je ketel slaat namelijk een aantal storingen op die je dan weer met dat apparaat kunt uitlezen. Kijk, dit zijn berichten . . . HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
bash! Geplaatst: 26 april 2005 Auteur Geplaatst: 26 april 2005 Kijk!! Dat zijn zeker berichten!! Ik twijfel inderdaad of hij knippert of niet..... Naar mijn weten heb ik ook meerdere malen op de service knop gedrukt, maar weet niet meer wat daaruit kwam. Blijven de foutcodes opgeslagen in het system? (zelfs na stroomuitval?) Ik heb afgelopen week nl. een korte stroomuitval gehad (net als de rest van beuningen?! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />) Dank allen voor jullie positieve reacties!!!!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groet, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Gast Geplaatst: 26 april 2005 Geplaatst: 26 april 2005 Foutmeldingen worden als nullen en eenen opgeslagen dus die staan ook na stroomuitval nog in het register. Stel dat de stroom uit gaat in de foutmelding.. Niet te lang op de reset- of serviceknop drukken, omdat er een grote kans bestaat dat je alle foutmeldingen dan gereste worden ook. Is trouwens erg leerzaam om overal eens te proberen om een functieknop, of een combinatie, een aantal seconden vast te houden. Maak je (vooral in de auto) verrassingen mee..
bash! Geplaatst: 26 april 2005 Auteur Geplaatst: 26 april 2005 Dat is inderdaad altijd interessant. Knopjes nodigen uit tot het zoeken naar meer functies <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> In dat geval zouden de meldingen er dus in moeten staan. Nu maar hopen dat het binnenkort weer een keer optreed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gr BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Con Geplaatst: 26 april 2005 Geplaatst: 26 april 2005 Inderdaad, door dit topic ga je anders kijken naar jouw ketel en ben je meer op je hoede. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 26 april 2005 Geplaatst: 26 april 2005 hallo ik zou ook een naar de voordruk van mijn gasdruk kijken of deze niet te hoog is jan
skw Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 Los daarvan is het basisprobleem nog niet verklaard te weten "waarom heeft een Nefit alu-wisselaar een probleem en andere merken wisselaars niet?". Heeft Nefit een aluminium-composiet die ontvankelijk is voor condens? Daar draait het om (los even van het vraagstuk van de vraagsteller) Weleens een remeha Quinta losgehaald ? of een eco W40 / W60 en dan nog de micron. Allemaal alu legering wisselaars , dus niet alleen nefit. Zelf heel goede ervaringen met nefit. Kunnen nog veel fabrikanten iets van leren.
Con Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 Citaat: Los daarvan is het basisprobleem nog niet verklaard te weten "waarom heeft een Nefit alu-wisselaar een probleem en andere merken wisselaars niet?". Heeft Nefit een aluminium-composiet die ontvankelijk is voor condens? Daar draait het om (los even van het vraagstuk van de vraagsteller) Weleens een remeha Quinta losgehaald ? of een eco W40 / W60 en dan nog de micron. Allemaal alu legering wisselaars , dus niet alleen nefit. Zelf heel goede ervaringen met nefit. Kunnen nog veel fabrikanten iets van leren. @werner Begrijp me goed. Ik zeg niet dat een Nefit slecht is. Oké, het is niet mijn favoriet. Vooropgesteld dat ik al heel lang service-monteur af ben. Maar ik heb de laatste jaren veel met klachten aan ketels om moeten gaan en dus ook veel met service-monteurs gewerkt zowel in bedrijven alsook van fabrikanten. Dus ik heb in de basis zéker niet de wijsheid in pacht maar weet wel veel van ketels en verbrandingsprocessen. Jij schrijft dat andere ketels ook veel last hebben van condens. Toch ben ik van mening dat een warmtewisselaar in de Nefit een overmatige afscheiding teweeg kan brengen die (in mijn wereld) bij andere fabrikanten niet voorkwam. Maar ik heb niet de ervaring van "honderden toestellen gezien". Terug naar het onderwerp, is er voor zover jij weet iets tegen te doen. Anders, kun je de oorzaak aanwijzen waarom de ene ketel wel en ander ketel niet die verstoppingsproblemen geeft? En dan met name in dit geval de Nefit. Los van de suggesties die reeds zijn gegeven (te weten; te lange condenserende afvoer zonder ontwatering, bij open toestellen vochtige opstellingsruimte, te grote ketelkapaciteit)? Een vraag aan het lijdend voorwerp zou kunnen zijn; hoe groot (klein) is jouw huis en is dat nieuwbouw, geisoleerd, bla, bla. Want tot nu toe is de capaciteit nog niet erg belicht geweest. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
bash! Geplaatst: 29 april 2005 Auteur Geplaatst: 29 april 2005 Het blijft interesseren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Mijn huis heeft ongeveer 450M3 inhoud. Zolder is gedeeltelijk geisoleerd, maar het gedeelte waar de ketel hangt maar half. Er zou redelijk wat vochtige lucht van de badkamer kunnen komen aangezien deze midden in het pand zit en ik dus geen raam heb om te beluchten. De badkamer zit een verdieping lager. Ik zal komende week een foto maken van de ketel met afvoer pad. Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!