Aller eerst zelf service monteur. Agpo cv-ketels zijn 1 van de slechste ketels op de markt. A02 storing wordt voor 80% veroorzaakt door een slechte werkende hoofdprint. Print vervangen en dan probleem opgelost. 20% kans dat gaslucht verhouding niet goed staat afgesteld Co2 op laaglast moet tussen de 8,3 a 8,5% zijn. Ook een vaak probleem is een lekke condensbak. Mensen die geen onderhoud verrichten hebben de ketel in de winter vol staan met water. Condensbak of afvoerslang naar sifon verstopt. Agpo is een italiaans merk. Neem liever een nederlands merk zoals Remeha of Nefit. Toestellen voor 2000 hebben vaak gescheurde branders. Gloeibougie standaard elke 4 jaar vervangen.

Interval onderhoud van 30 maanden bij HR is ruim voldoende. Bij 3000m3 of meer om de 12 maanden. Indien gasverbruik lager is als 800m3 Zijn VR toestellen goedkoper in onderhoud.

 

Dreambox 7000s+80G/Visiosat90+Moteck rotor/DSX7072+bisatelliet/Invacom lnb

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 39
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit onderwerp

Dinsdag ochtend is de Monteur geweest.

 

Diagnose van mlebbink onjuist..

 

Ketel zag er binnen uitstekend uit volgens monteur.

 

De sensor die los zat is vervangen kosten 20 euro voor sensor en 78 euro voor onderhoudsbeurt.

 

AGPO ketels vragen weinig onderhoud. Dit was de eerste beurt na de plaatsing in 1999..

 

Er zat bijna geen vuil in de ketel. ook alle waardes die gemeten werden waren uitstekend volgens de monteur.

 

De sifon is rechtstreeks op afvoer aan gesloten (ontbreekt)

Dit is prima omdat zodoende het vuil of condens meteen in de afvoer komt.

 

AGPO IS DUS GEWOON EEN PRIMA KETEL.

 

Het is natuurlijk niet de rolls roys van de verwarmingsketels maar langer als 12 jaar hoef hij ook niet mee te gaan.

 

Iedereen bedankt voor info.

 

probleem opgelost.

 

conclusie AGPO IS PRIMA!

 

SERVICE CONTRACT IS VOOR MENSEN DIE ZEKERHEID WILLEN KOPEN.

Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO

DREAMBOX DM500S

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vervuiling van ketels heeft eigenlijk nooit te maken met het fabrikaat van de ketel.

Vervuiling ontstaat onder andere door bijvoorbeeld verkeerde afstelling of

een bedenkelijke omgeving waar zei zijn opgesteld of wanneer een ketel erg

veel condenseert en zonder daarna op temperatuur te komen.

 

In de eerste situatie zal duidelijk zijn dat een ketel vervuild wanneer er

een slechte verbranding plaatsvindt. Dit is overigens geen gemeengoed.

 

Erger is wanneer de (open) ketel in een ruimte staat waar veel vuil wordt

geproduceerd. Denk aan condensdrogers, kapperszaken (zijn funest) en meer

van dat soort ketelonwaardige omstandigheden.

 

Dan is ook van groot belang of de lucht die de (gesloten) ketel aanzuigt

wel schoon is. Zit de aanzuig in de nabijheid van een bron van vervuiling?

 

Als laatste, wanneer een ketel constant condenseerd zullen de "vuile"

bestandsdelen in de aanzuiglucht binnen de ketel kunnen blijven plakken.

Desastreus wanneer dat in het gebied plaatsvindt om en nabij de gasmenging.

 

De moraal is dan ook; zorg dat de ketel goed is afgesteld, laat hem regelmatig

is flink naar de 90º gaan (stookt hij zichzelf min of meer schoon en zorg dat

de verbrandingslucht schoon is en vrij is van struiken met de nodige spinnewebben

of dergelijk andere vervuilers.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is precies het verhaal wat die monteur me ook vertelde.

Beter kan ik het niet verwoorden.

Als de lucht schoon is wat jij zegt , en al die omgevings variabelen die je op noemt mee werken wordt alles goed verbrandt.

 

Bedankt voor deze prima aanvulling. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

 

schans14

Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO

DREAMBOX DM500S

Link naar reactie
Delen op andere sites

nee maar wel een grote chemische tank die 1 maal per maand wordt geleegd <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />

 

er zit bij de afvoer op de vloer een chifon die ik zelf kan schoon maken, indien nodig.Mijn eigen service dus. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />

 

 

 

schans14

Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO

DREAMBOX DM500S

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb hier een Nefit turbo 32 hangen

Deze turbo's staan bekend om de prut die in de sifon komt.

Maar gewoon 2 x per jaar even de beker er onder weg draaien, schoonspoelen onder de kraan en hij kan er weer een half jaar tegen.

En met verstoppingen valt het ook wel mee, de afvoer bestaat bij mij uit een 3/4 hostalietbuis, zo'n buis waar je normaal electradraden door trekt.

Dit omdat ik anders een dikke buis over de zoldervloer moest leggen.

De koppelingen bestaan gewoon uit sokjes die ik met siliconenkit heb afgedicht en dus ook weer los te maken zijn zodat ik kan controleren of de buis dichtslibt.

Dit werkt niet zo maar een paar jaar maar inmiddels ruim 12 jaar en er zit wel iets aanslag in de buis, maar deze is nog steeds vrij schoon.

Per slot van rekening gaat er maar een paar liter water per dag (op een koude dag) doorheen. Zou je een dikke buis (40mm) hebben dan zal in deze tijd van het jaar het condenswater niet eens de standleiding halen en volledig verdampen in de buis met als gevolg het verstopt raken. Door de dunne buis is de doorstroomsnelheid hoger en is wellicht de geringe aanslag in de buis te verklaren.

 

En dat alles zonder onderhoudscontract oid. en reken dan eens uit 12 x pak em beet 50 euro dat is toch al snel 600 euro en dat nog zonder de pakkingen ed. die ze jaarlijks of om de zoveel jaar behoren te vervangen.

 

suc6

 

Gerrit B

 

en ja mijn volgende ketel zal ook een intergas worden een kleine ketel, zuinig in gebruik, en wat nog wel zo belangrijk is, ook bijna onderhoudsvrij

zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...