Nefit Smartline HR geeft 4E foutmelding


Aanbevolen berichten

Geplaatst:

Zoals in titel genoemd, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Spanning een minuutje eraf helpt wel, maar na verloop van tijd komt deze storing weer terug. Alvast bedankt!


Geplaatst:

Heb je geen boekje bij je ketel waar dat instaat?

 

Big fellow

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Geplaatst:

Effe opgezocht voor je... In de codelijst bestaat deze fout niet, maar alle fouten eindigent op een "E" zijn UBA defect fouten. (Universele Brander Automaat). Maar als het een fout "4F" is, dan is het een Safety Sensor fout. Dan is de temperatuur op de sensor boven de 101 graden gekomen, en dat kan komen door lucht in je pomp (te weinig doorstroming), rotte sensor(bedrading) of misschien nog wel meer dingen...

Dus dat wordt de installateur bellen ben ik bang....

 

Big fellow

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Geplaatst:

Klep op handmatig zetten, totdat de installateur is geweest. Krijg je het tenminstte niet koud. Toen ik het een 2 jaar geleden had kwam er een monteur, had de onderdelen niet bij en zette de klep op handmatig zodat ik niet langer in de kou hoefde te zitten.

 

Hadden ze door de telefoon ook wel kunnen zeggen. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />

Geplaatst:

Citaat:
Klep op handmatig zetten, totdat de installateur is geweest?

 

dit is een leuke tip maar de driewegklep is om te schakelen tussen boiler en verwarming en heeft niets te maken met lucht in de pomp of een rotte sensor of bedrading

 

maar kijk eens in het toestel of de automatische ontluchter nog werkt als er lucht om de maximaal thermostaat blijft zitten zal hij constant uitslaan en deze storing geven

Geplaatst:

Maar toch voor een tijdelijke oplossing erg nuttig!

Goeie tip. Maar geen oplossing. Dat zei je al.

Geplaatst:

@Big fellow: Het is echt een 4E melding, had ook iets met een sensor werd mij verteld, weet alleen niet meer welke.

 

@Kimble: Het is niet zo dat de fout meteen terugkomt, soms doet ie het weer een paar dagen goed, dus echte paniek is er niet om de klep handmatig om te zetten.

 

@satlampie: Hoe kan ik zien of de automatische ontluchter nog werkt?

 

Iedereen bedankt voor de reacties!

Geplaatst:

als je boven op de ketel aan de achterzijde kijkt zie je een messing potje zitten met een rood dopje hierin zit een vlottertje als deze vastzit door vuil of corosie heb je kans dat deze niet opend het rode dopje dient 1 a 2 slagen los te staan anders sluit je het ontluchtingsgaatje af

 

tik er eens tegen met een schroevendraaier of zo komt er lucht uit is hij blijven hangen

 

oplossing

de ketel drukloos maken de messing deksel losdraaien en erafhalen let op aan de deksel zit ook de vlotter bevestigd

deze schoonmaken en met een waterbestendige vet of siliconevet het draaipuntje behandelen en ook de binnenzijde van het potje reinigen

 

bij geen verbetering vervangen

 

wat trouwens ook nog een reden kan zijn is dat de ketel op een anti pendelprogramma staat dit komt meestal omdat de ketel dan zijn warmte niet kwijt kan heb jij soms te veel radiatorkranen dicht staan?

of een ketel met een redelijke overcapaciteit?

Geplaatst:

Ik weet niet of je het probleem al opgelost hebt, maar ik heb hier ook zo'n ketel hangen dus ik heb ff in het boekje voor je gekeken wat de storing 4E inhoud; Verschil tussen aanvoer- en safetytemperatuur te hoog (dubbelsensor). Misschien heb je hier nog wat aan. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Geplaatst:

Ik heb nog geen tijd gehad om te kijken, maar ga dat vandeweek zeker doen en laat dan even weten wat het resultaat is!

Iedereen alvast bedankt voor de reacties!

  • 5 weken later...
Geplaatst:

ff een update, de ketel gaf in de tussentijd nu ook al C0 errors, dat bleek de druksensor te zijn die defect was.

Ik dacht geluk te hebben, en dat dan misschien de 4E ook wegbleef na het vervangen van de druksensor, maar helaas. De ketel maar weer drukloos gemaakt, en bisensor eruit gehaald. Deze was erg vervuild dus ik hoop dat het probleem nu wegblijft.

 

Iedereen in ieder geval erg bedankt voor de tips, en zeker voor de service manual!

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...