Misschien zit er vuil in de bocht van de retourleiding,klop eens met een hamersteel tegen de bocht, dan wil de prop wel eens doorschieten.

Er zit wel eens zwarte drap in en koekt dan vast in de bocht,dan loopt de radiator ook niet mee.

 

suc6 Henk.

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 98
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit onderwerp

Beste reacties in dit onderwerp

Het is uitzonderlijk dat een pomp te klein is in een cv installatie.

Als er radiatoren niet warm worden heeft dat eigenlijk altijd te

maken met een slecht ingregelde installatie, is ook al in een eerder

topic ter sprake geweest.

 

Globaal zijn er 5 redenen waarom radiatoren niet warm worden;

1 installatie niet ingeregeld (komt het meeste voor)

2 vervuiling in de leidingen (komt weinig voor)

3 lucht in de leidingen (komt wel eens voor)

4 radiator verkeerd aangesloten (aanvoer aan de onderkant en retour boven,

komt nog al eens voor)

5 pomp te klein (komt nauwelijks voor)

 

Bij 1 stroomt er bij andere radiatoren teveel water waardoor "kortsluiting"

onstaat en hierdoor te weinig water overblijft voor de overige radiatoren.

De meeste installaties worden niet ingeregeld. Meestal gaat dit wat betreft

de warmteafgifte goed omdat de meeste pompen VEEL te groot zijn.

Er wordt nauwelijks ingeregeld omdat dit een tijdrovende klus is en daar

geen geld voor beschikbaar wordt gesteld in combinatie dat daar de kennis

niet voor is.

 

Zoals al eerder is aangegeven, zet een aantal radiatoren bijna dicht net

zolang totdat de betreffende radiator warm wordt. En controler of de bewuste

radiator aan de bovenkant heter is als aan de onderkant. Daarna praten we

verder.

 

Met betrekking tot het expansievat het volgende. Een expansievat is een

stalen reservoir waarin meestal in het midden een stuk flexibel rubber is

opgenomen. Aan de kant waar het vat is aangesloten komt uiteraard het

installatiewater. De andere zijde wordt fabrieksmatig met stikstof gevuld.

Stikstof, omdat dit onder andere een stukkje uitdrogen tegenhoudt.

Dit rubber gaat door het uitzetten van het water zeer regelmatig heen

en weer en zal op een gegeven moment zijn "rek" verliezen.

 

Bij overgedimensioneerde vaten (lees te grote) vaten zal het membraan

minder bewegen en de levensduur langer zijn. Ook de plaats van het vat

is belangrijk voor de levensduur (het liefst in de retour en zo dicht

mogelijk aan de zuigzijde van de pomp). In de retour zal het uit te zetten

water niet zo heet in het vat komen, als de aansluitleiding lang is zal het

water richting vat ook afkoelen en minder schade veroorzaken aan het membraan.

 

Over de voordruk van het vat is wel genoeg gezegd. In jouw geval zou ik een

vat nemen van 1 bar voordruk. Dus het type 35/1,0. Zorg dat het vat "nat"

wordt aangesloten. Anders gezegd, zorg dat je de aansluitleiding van het vat

kunt ontluchten zodat er altijd water op het membraan komt.

 

Sterkte aanstaand weekend. Op zich een eenvoudige klus.

 

Let wel, dit was een fragment van wat er allemaal te zeggen valt maar voor

dit moment denk ik voldoende. Heb je nog vragen? Stel ze gerust, er zit

bij sat4all voldoende kennis.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik vind het interessant dat er veel mensen zijn die willen helpen. Er schijnen nogal wat users te zijn die waarschijnlijk ook beroepsmatig hiermee te maken hebben. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

 

Afgezien van de vloerverwarming die in de onderste etage van mijn huis is aangebracht heb ik nog 8 radiatoren die op een 2e kringloop zijn aangesloten met een aparte pomp.

Iedere radiator heeft zijn eigen kringloop van en naar de ketel.

Ik zal er nog een foto voor de duidelijkheid bij plaatsen.

 

 

Op iedere radiator zit een aparte thermostaatknop.

Zodoende is er ook geen thermostaat ergens anders aangebracht om de temperatuur in te stellen.

Ik stel de gewenste temperatuur op de ketel in, bijvoorbeeld 21°C en dit is de temperatuur die in de ruimten met vloerverwarming ook onstaat.

De "computer" in de ketel gaat dan kijken wat de buitenthermostaat voor een temperatuur aangeeft en berekend dan de voorlooptemperatuur van het water moet zijn.

Ik kan voor beide kringlopen de adapt kurve instellen omdat dit voor ieder huis anders is. Veder zit er een klok op die per dag geprogrammeerd kan worden wanneer de verwarming aan de gang moet. Zo gaat bij mij de vloerverwarming al om 20.00h zachter werken en om 22.00h is de boel uit. Om 05.00h gaat de boel weer aan zodat het lekker warm is als ik om ongeveer 07.00 uit mijn nest uit kom.

 

Ik vermoed dat het probleem met die ene radiator die niet echt warm wil worden aan de thermostaatknop ligt.

Ik ga dadelijk de themostaatknop even van een andere radiator afhalen en op de defekte verwarming monteren. Kijken of het daaraan ligt.

Ik hou jullie op de hoogte.

 

Hier nog een foto. Hierop is de aan en afvoer van iedere radiotor te zien. Aan de rechterkant gaan de hoofd aan en afvoer leidingen via de pomp naar de ketel.

 

1061239-IMG_0119.jpg

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

En kon je het expansievat ook niet controleren op defect door de twee helfden even afzonderlijk te bekloppen? Een 'hol' geluid waar de stikstof zich bevindt en een 'vol' geluid waar het water hoort? En was de eigenschap van stikstof nu juist ook dat er geen zuurstof in zit m.b.t. expansievaten?

Tegenwoordig worden door deze eigenschap ook steeds vaken autobanden afgevuld. Zo blijven ze veel langer op spanning.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zet beneden, op de verdeler, naar de radiator op die slaapkamer, het inregelventiel iets meer open.Let op!!!!!! niet te ver anders verstoor je de waterhoeveelheid op de andere radiatoren

Dopje er af en met een schroevendraaier en een imbussleutel verdraaien.

Wanneer je het ventiel dopje van het vat afdraaid en vervolgens het ventieltje indrukt moet er stikstof uitkomen.

In jouw geval zal het water zijn, vat defect!

gr.Geth

Alles van waarde is weerloos

 

Topfield 5000ci, Visiosat G4,3x smart,1x alps lnb,Matrix Reborn.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je maar leert hoe een expansievat werkt.

Succes

 

Een expansievat moet de totale last ook kunnen dragen.

 

Tiktik.. Toktok. Zo controleer je het expansievat.

Nogmaals suscces.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Controle van een expantievat

wordt niet gecontroleerd door tik tik tok tok

Maar als je het echt wil controleren

Installatie van druk alhalen,op het ventiel van het vat de voordruk meten (bandenspaningsmeter)

Meten is weten, gissen is missen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

Gr.Geth

Alles van waarde is weerloos

 

Topfield 5000ci, Visiosat G4,3x smart,1x alps lnb,Matrix Reborn.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij mij had de monteur met een simpele tik van een schroevendraaier meteen de fout te pakken.

Klinkt ook logisch en ik heb het net even getest: Er zit verschil in geluid! Ik ben geen monteur, maar dit kan ik ook wel horen

<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je hebt 2 soorten defecte expansievaten 1 die helemaal vol met water zijn gelopen door dat de bal lek is 2 die doordat er een deel van de stikstof uit is nog een beetje expansie geven.Toch is het beter in beide gevallen om m te vervangen.gr

"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zuurstof is desastreus voor rubber, vandaar stikstof.

Er zij expansievaten met een soort ballon. Daar geldt de

holle en het volle geluid nauwelijks. Dus kijk uit.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten