Sjaak Geplaatst: 12 september 2006 Delen Geplaatst: 12 september 2006 Weet iemand wat het maximaal aantal groepen mag zijn in een groepenkast met 1 fase?? Nu zit er: Hoofdschakelaar 2x aardlek 2x4 groepen totaal 8 dus Zat er aan te denken om er nog een aardlek bij te plaatsen en 2 groepjes bij te maken. Is er iemand met recente NEN1010 kennis <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marco24 Geplaatst: 12 september 2006 Delen Geplaatst: 12 september 2006 kan gewoon volgens mij -heb je 1 fase van de energie maatschappij ? - 35 ampere ???? of anders - is het een automaat stop , of moet je de zegel verbreken om de hoofdzekering te vervangen het zijn namelijk wel veel groepen op 1 stop/fase als je niet te veel zware apparaten gebruikt zal het prima gaan Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sjaak Geplaatst: 12 september 2006 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2006 Heb 1 fase, 40A Kwa vermogen geen probleem. Allemaal automaten, maar volgens mij maakt dit niet uit hoor. Citaat: kan gewoon volgens mij Wil het zeker weten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hendrik007 Geplaatst: 12 september 2006 Delen Geplaatst: 12 september 2006 1 aardlek kan maximaal 16 ampere aan. De 2 aardlekautomaten die je nu hebt dus in totaal 32 ampere, een 3e aardlek word een totaal van 48 ampere. Dit mag dus niet tenzij je je fase laat verzwaren tot 52 ampere. Trouwens weet je zeker dat je huis is afgezekerd met 40 ampere? Want ik heb eigenlijk nog nooit van 40 ampere smeltpatronen gehoord. Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 september 2006 Delen Geplaatst: 12 september 2006 Maakt wel degelijk wat uit 35x 220 of 40x 220 maar je hebt eigenlijk maar 2 aardlekschakelaren nodig 1x 0.3amp voor de woning 1x 0.03amp voor vochtige ruimtes zoals badkamer of douche Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hendrik007 Geplaatst: 12 september 2006 Delen Geplaatst: 12 september 2006 Bestaan er dan 3 mA aardleks? Ik geloof dat ze alleen maar in 30 mA tekrijgen zijn hoor. Maar goed dat was de vraag niet, de vraag was of hij een extra aardlek op zijn fase kan zetten : Antwoord : Neen, alleen wanneer je je fase zwaarder laat afzekeren. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 september 2006 Delen Geplaatst: 12 september 2006 jazeker de (.......) ook 40 amp hoofdzekeringen (automaten) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 12 september 2006 Delen Geplaatst: 12 september 2006 Citaat: 1 aardlek kan maximaal 16 ampere aan. De 2 aardlekautomaten die je nu hebt dus in totaal 32 ampere, een 3e aardlek word een totaal van 48 ampere. Dit mag dus niet tenzij je je fase laat verzwaren tot 52 ampere. Huh? wat maakt dat nou uit? al heb je 200 groepen, je krijgt er toch niet meer uit dan 1 fase maximaal kan leveren. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sjaak Geplaatst: 12 september 2006 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2006 Citaat: 1 aardlek kan maximaal 16 ampere aan. De 2 aardlekautomaten die je nu hebt dus in totaal 32 ampere, een 3e aardlek word een totaal van 48 ampere. Dit mag dus niet tenzij je je fase laat verzwaren tot 52 ampere. Bovenstaande gaat volgens mij niet op....... Mijn aardlek schakelaar kan 40A schakelen. Kwam dit tegen bij een internet shop: Hager kasten 1 fase 11 groepen Hager VKS434E 11-groepenverdeler met 3x aardlekschakelaar 30mA en hoofdschakelaar Groepenverdeling: Aardlekschakelaar 1: 4-groepen 16A Aardlekschakelaar 2: 3-groepen 16A Aardlekschakelaar 3: 4-groepen 16A Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 12 september 2006 Delen Geplaatst: 12 september 2006 Citaat: Bestaan er dan 3 mA aardleks? Ik geloof dat ze alleen maar in 30 mA tekrijgen zijn hoor. 0,3A en 0,03A is respectievelijk 300 en 30 mA en geen 3 mA, kijk uit. 3 automaten van 16A wil niet zeggen 48A. Ze zijn ieder geschikt voor 16A. Al zet je er 20 automaten in, bij wijze van spreken, als je maar zorgt dat er niet gelijktijdig 40A opgenomen wordt. En dat valt om den drommel niet mee bij normaal gebruik. En kast die 25 A is afgezekerd komt in veel huishoudens voor en daar gaat het eigenlijk altijd goed. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
grunnsat Geplaatst: 13 september 2006 Delen Geplaatst: 13 september 2006 Citaat: Allemaal automaten, maar volgens mij maakt dit niet uit hoor. Ik begrijp de discussie over aardlekschakelaars niet. Een automaat heeft die functie toch ook? Die van mij in ieder geval wel (30mA). Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gerrit B Geplaatst: 13 september 2006 Delen Geplaatst: 13 september 2006 Het maakt niet uit hoeveel groepen je op één fase aansluit, maar zodra je dacht ik meer dan 6 groepen hebt is het wel verplicht dat je een hoofdschakelaar plaatst. Of het verstandig is om veel groepen op 1 fase aan te sluiten is natuurlijk de vraag en als je hoofdzekering er regelmatig uitspringt dan zou ik toch maar eens na gaan denken over verzwaring van de hoofdzekering of een 3 fasen aansluiting. suc6 Gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hendrik007 Geplaatst: 13 september 2006 Delen Geplaatst: 13 september 2006 Citaat: Citaat: Bestaan er dan 3 mA aardleks? Ik geloof dat ze alleen maar in 30 mA tekrijgen zijn hoor. 0,3A en 0,03A is respectievelijk 300 en 30 mA en geen 3 mA, kijk uit. Je hebt gelijk ik heb het niet goed gelezen. Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
grunnsat Geplaatst: 13 september 2006 Delen Geplaatst: 13 september 2006 Citaat: Of het verstandig is om veel groepen op 1 fase aan te sluiten is natuurlijk de vraag en als je hoofdzekering er regelmatig uitspringt dan zou ik toch maar eens na gaan denken over verzwaring van de hoofdzekering of een 3 fasen aansluiting. Bij mijn weten is heeft een standaard één fase aansluiting een hoofdzekering van 35A. Je kunt voor dezelfde vastrecht kosten ook een 3-fase aansluiting van 3 x 25 A krijgen. Kom je boven deze waardes, dan moet je meer vastrecht betalen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gerrit B Geplaatst: 13 september 2006 Delen Geplaatst: 13 september 2006 nee en ja. nee er zijn meerdere waardes voor je hoofdzekering ja hoe zwaarder de hoofdzekering des te meer moet je betalen zo zijn er 1 x 25 1 x 35 1 x 40 3 x 25 3 x 35 3 x 40 3 x 50 3 x 63 3 x 80 tot en met 3 x 25 betaal je het lage tarief en daarna is het bij ons 5 euro duurder suc6 gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...