Zie je nu wel: weer een Belg die een frietketel koopt...hebben die Nederlanders dan toch gelijk?

 

Even serieus: bij 16A en 240V is het maximale vermogen 3840 Watt.

 

Als je 4400 Watt wilt opnemen, zou je dus 18.3A gebruiken en dan met 20A-zekering beveiligen.

 

Volgens de Nederlandse NEN1010 mag een huisinstallatie met 2.5mm2 max. 16 A beveiligd zijn.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hij heeft er waarschijnlijk een hele lange kabel tussen gezet, waardoor het totaal opgenomen vermogen (+kabel) op 3000W uitkomt.

Misschien moet die Belg er een dimmer tussen zetten om hetzelfde te bereiken.

Maar 20A afzekeren is slimmer.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
hier gewoon op een groep werkt gewoon dat is het maximaal vermogen dat wordt gegeven maar naar een paar metinge trekt hij nog niet een 3000watt. bij mij <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />


Ons ben't zuunig? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

Het kan natuurlijk best zijn, dat een fabrikant iets overdrijft met het vermogen, maar het verschil tussen 3000 en 4400 Watt lijkt mij een beetje te groot.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
nou je mag komen kijken is gooi er wel een paar kroketten in als je zin heb eet lekker mee.


Is dit een uitnodiging aan het hele SAT4ALL-volkje? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

In dat geval mag het wel in het topic <NIEUWS>
Link naar reactie
Delen op andere sites

Wat ook wil kan zijn is dat ie een elektronisch geregelde ketel heeft (faseaansnijding), dat is tegenwoordig niet meer zo bijzonder.

Zelfs in een Senzeeuw apparaat zit iets dergelijks.

Dan zou het wel kunnen gebeuren dat ie niet maximaal (4400W) uitstuurt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

de vraag is natuurlijk of je van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) mag zekeren om 20A

maar ik dacht dat we hier in België 16Ampère gebruiken voor licht (1,5 vierkant) en 20 of was het iets meer voor de contactdozen (dus de frietketel). maar daar moet je dus 2,5 vierktant voor gebruiken.

 

Het is wel bijna 10 jaar geleden dat ik dat op school nog gehad heb (maar zou het moeten weten want ik ben een "elentrieker" :-D

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je moet in ieder geval dan 2,5 mm2 gebruiken, anders wordt de kabel een grote frietketel.

Het zou in dit geval beter zijn om de ketels over twwe groepen van 16A te verdelen, of via een 3 fasekrachtgroep.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heeft iedere 'frietketel' niet een eigen stekker? Dan zou je kunnen zorgen dat iedere stekker in een apparte groep zit. Het lijkt me toch stug dat er maar 1 stekker aan zit, of het moet een kracht stekker zijn (dan zou je deze ook over 2 groepen kunnen verdelen)

Groeten,

 

Hendrik

 

Dreambox 7025+

Dreambox 800HD PVR

80cm op DiSEqC H-H motor

70cm op 19,2 en 23,5 oost

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...