Gast Geplaatst: 30 oktober 2006 Geplaatst: 30 oktober 2006 hallo ik moet bij een kennis een hotel schakeling maken met 4 schakelaars 1 keer beneden onder aan de trap.dan 1 x boven aan de trap en dan een lange gang met 2 kamers wie weet waar ik een schema kan vinden bedant jan
Ronsworld Geplaatst: 30 oktober 2006 Geplaatst: 30 oktober 2006 Misschien heb je wat aan dit schema, heb vlug even wat in elkaar geprutst. HCO. 1252091-hotelschakeling.pdf It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
station_hendrik Geplaatst: 30 oktober 2006 Geplaatst: 30 oktober 2006 Hoi, Dit heet een kruisschakeling... http://people.zeelandnet.nl/cantalou/hotel.html --> Windows logica: Afsluiten onder Start
Con Geplaatst: 30 oktober 2006 Geplaatst: 30 oktober 2006 Het schema van "waterstofcyanide" is um helemaal. Let wel goed op met bedraden, het zijn tenslotte allemaal zwarte draden bij de 2 kruisschakelaars. Het is misschien slim om vooraf even een bedradings- schemaatje te maken anders zit je bij de aanleg te martelen. En codeer de draden even met een tape-je of dergelijke. Éen keer mocht ik ook zo'n schakeling aanbrengen. Dan krijg je bij de kruisschakelaars 4 draden aangeboden, dan is het wel handig als je weet waar ze (van welke schakelaar) ze komen. En je bent trots als een koe met 7 lullen als het werkt, echt waar. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Ronsworld Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Citaat: En je bent trots als een koe met 7 lullen als het werkt, echt waar. HG CC Kan je nagaan hoe trots je moet wezen als er nog meer schakelaars gebruikt worden, of een dimmer er tussen en het werkt. By the way, liepen die lullen om die koe heen??? Heb zelfs nog nooit een koe met 1 lul gezien <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> LOL HCO. It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Gast Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Hotelschakelingen zijn wel erg uit de tijd. Zeker bij meer dan 2 schakelpunten. Eleganter en veel makkelijker doe je dat natuurlijk met een stroomstootrelais. Dan kun je zoveel schakelaars aansluiten als je wilt. Bijvoorbeeld een Eltako S12-100. Eltako Stromstoßschalter S12-100-230V, 1 Schliesser, für Montage auf Hutschiene DIN-EN 50 022. Mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Steuerleistungsbedarf nur 5 Watt, brummfrei, 100% Einschaltdauer 10,89 € Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand De 4 of meer schakelaars moeten geen normale wipschakelaars zijn maar drukschakelaars die even een stroompuls naar het stroomstootrelais sturen. Bij iedere stroompuls klapt het relais om. De lamp is op het relais kontakt aangesloten. Uiterst eenvoudig te bedraden en het relais past op een standaard DIN-EN50 rails in de meterkast.
gigantaandemuur Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Ja die deutsers haben alles besser he <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Con Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Dat had ik moeten weten. . . . HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Citaat: Ja die deutsers haben alles besser he Tja...waarom moeilijk doen als het makkelijk kan..!! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 die geeft het toch zeker al een jaar of 10 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Sjaak..ik zat er op te wachten..op jouw reaktie. Zo´n stroomstootrelais zit natuurlijk in de meterkast. Daar zit de verdeling in, de automaten en ga zo maar door. Van iedere schakelaar gaan er 2 draden naar dat relais. De schakelaars zijn allemaal parallel aangesloten. Het relais-kontakt stuurt de lamp. De schakelaars moeten "push-only" zijn. Dus na het drukken weer in de oorspronkelijke stand terug komen. ("Taster" op z´n Duits). Is in ieder schakelaar programma te koop. Een kind kan de was doen. Is die bedrading niet aanwezig of naderhand niet meer aan te brengen...dan ...pech gehad..! Juist in hotels..zoals de naam al zegt: hotelschakelaar, op lange gangen en in trappenhuizen wordt zo´n stoomstoot schakelaar toegepast, meestal in samenwerking met een tijdklok.
Hendrik007 Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 En hoe zit het dan met een dimmer, kun je hier een dimmer op aan sluiten? In ieder geval een mooie oplossing voor de 'ouderwetse' kruisschakeling. Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
Gast Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Ik zou niet weten waarom er geen dimmer bijgeschakeld kan worden.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Ik heb het voor de duidelijkheid nog even getekend, zodat ook Sjaak het begrijpt. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> 1252260-eltako.pdf
trust Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Citaat: die geeft het toch zeker al een jaar of 10 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Zeker 40 jaar geleden hadden ze al types die in een inbouwpot pasten . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka