REPLAY Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Dag allemaal, Ik heb een probleem met mijn CV-ketel. Het gaat om Vaillant vcw 255. Ik krijg de foutmelding F22. Ik heb voor de zekerheid de expantievat vervangen door een nieuwe. De cv's heb ik ontlucht. Maar ik blijf die melding krijgen. Ik heb geen idee aan waar het zou kunnen liggen. Iemand een tip? Alvast bedankt. Groetjes, Replay
WPW Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Zit het ventiel op de automatische ontluchting niet vast? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
WPW Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Het toestel valt ook in storing als er te weinigwater in de CV-installatie aanwezig is. Bij deVC/VCW 255/2 E wordt deze storing aange-duid met de storingscode „F22”.Deze storing mag gereset worden nadat de CV-installatie is bijgevuld, zie pagina 16 „CV-water-druk controleren”.Het resetten van deze storing vindt plaats doorhet drukken op de resettoets (1) en het uit- enweer inschakelen van de hoofdschakelaar. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Con Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Viallant zelf zegt hetvolgende hierover: Het toestel valt ook in storing als er te weinig water in de CV-installatie aanwezig is. Bij de VC/VCW 255/2 E wordt deze storing aange- duid met de storingscode „F22”. Deze storing mag gereset worden nadat de CV- installatie is bijgevuld, zie pagina 16 „CV-water- druk controleren”. Nu weet ik niet of er een drukopnemer, of een vaanschakelaar de storingscode genereerd, wellicht gaat het op basis van temperatuur (oververhitting). Zorg in ieder geval dat de druk minimaal 1,8 bar is (in koude situatie) Blijft de foutcode ook na een reset? HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
REPLAY Geplaatst: 26 november 2006 Auteur Geplaatst: 26 november 2006 Bedankt allemaal voor jullie reacties. De druk is wel goed (rond 2,5 bar) ik heb de cv's bijgevuld. Ik heb vele malen geprobeerd de ketel te resseten. Maar zonder succes. WPW, waar kan ik het ventiel ontvangen? Groetjes, REPLAY
WPW Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Als het goed is rechts achterin, achter het electronica paneel wat naar voren klapt, je kan er dan met je vingers bij, als je het ventiel kan verdraaien en je hoort alsof er iets krast (kalk) dan moet je met een schroevendraaier en een hamer een paar tikken op geven. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
REPLAY Geplaatst: 26 november 2006 Auteur Geplaatst: 26 november 2006 Zit het net iets boven de pomp? Deze heb ik wel een paar keer kunnen draaien.
WPW Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Dacht het wel ja, na een paar tikken de reset indrukken zodat de pomp gaat lopen, dan moet je lucht eruit horen komen. Hoor je veel gerammel in de pijpen als de pomp gaat lopen? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
REPLAY Geplaatst: 26 november 2006 Auteur Geplaatst: 26 november 2006 Ik heb zelfs de pomp geopend om die ook te ontluchten. Ik hoor dus bijna geen gerammel in de pijpen. Groetjes, REPLAY
WPW Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Hoelang draait de pomp voordat je de fout krijgt? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
REPLAY Geplaatst: 26 november 2006 Auteur Geplaatst: 26 november 2006 ik geloof iets van een halve minuut, dan stopt ie. Het licht brandt dan eventjes rood, gaat dan weer verder. Bij de derde poging blijft het licht rood branden. Groetjes, REPLAY
WPW Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Draai alle radiatoren eens dicht. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
REPLAY Geplaatst: 26 november 2006 Auteur Geplaatst: 26 november 2006 Ok dat ga ik morgen proberen (het is in een ander huis). Bedankt voor de tip. Denk je dat een van de radiatoren defect zou kunnen zijn? Groetjes, REPLAY
WPW Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Nee, lucht ergens. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
REPLAY Geplaatst: 26 november 2006 Auteur Geplaatst: 26 november 2006 Ok, ik laat je morgen weten wat het resultaat is. Bedankt!
Aanbevolen berichten
Maak een account aan of log in om te reageren
Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten
Account aanmaken
Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!
Registreer een nieuwe accountInloggen
Heb je reeds een account? Log hier in.
Nu inloggen