De vraag is , indien zo'n (goedkope) UPS geen netspanning meer krijgt , wanneer schakelt hij dan uit , als de accuspanning onder een bepaald niveau komt ?

Of softwarematig na een tijd ?

 

I.v.m. volgende probleem :

 

Om bij een indik-tank (proces-waterzuivering) onderin de konus de mate van indikking te kunnen bepalen , heb ik via een lange vertikale as , er een langzaam draaiende wandschraper in gemonteerd .

Naarmate er meer slib in de konus komt, ondervind de schraper meer weerstand .

Aangedreven word de schraper door een 0.12 kw vertragingsmotor . Deze is gekoppeld aan een 0.25 kw freq. reg. van Omron . In deze regelaar kun je bij overschrijding van een bepaald koppel (OL3), een uitgangs-relais laten opkomen .

Dit leek goed te werken maar helaas gooit variatie in de netspanning roet in het eten .

Als tijdens de produktie-uren meerdere steenzaagmachines (50 kW/st) lopen , bedraagt de netspanning ± 220 / 380 V , echter tijdens de pauze en na het stoppen van alle machines , stijgt de spanning naar 240 / 400 V .

Bij deze hogere spanning reageert de Freq. reg. al op een lager koppel waardoor op die momenten het slib te vroeg (te nat dus) word afgepompt .

Klagen over de variatie van de spanning heeft geen nut , we zitten nu eenmaal ver in de polder aan het eind van de kabel met ± 400 A belasting .

Nu mijn vraag : kan een UPS voor de freq. reg. daarvoor een oplossing zijn , of komt die alleen in aktie als de spanning wegvalt .

Een optie zou zijn om deze niet aan het net te hangen maar de accu's via een externe lader te voeden .

 

Of zijn er ook type's die ook als spanning-stabilisator kunnen werken ?

 

Op die laatste vraag heb ik al een (duur) antwoord gevonden <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />

Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging .
Octagon SF8008 4K   Edision Primo IP S2  Dr.HD F16  

1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ

1.2 m Echostar Offset  aan schuur  53º E    34.5 W   Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka


Geplaatst:

Een UPS (Uninteruptable Power Supply) staat tussen het net en de gebruiker in en zorgt daarmee voor een stabiele frequentie en spanning, onafhankelijk van de netvoeding (als daarvandaan op langere termijn maar voldoende voeding komt).

Feitelijk wordt de netspanning gelijkgericht en daarmee worden accu's opgeladen. Hierna maak een omvormer hier weer 230/400VAC van. Dus heel stabiel.

Wanneer en hoe deze afschakelt, hangt van de software-instellingen af. Bijvoorbeeld x min na uitval netspanning, met een commando naar de erachter hangende computers om gecontroleerd down te gaan, of wanneer er nog x vermogen in d accu's over is. Om wat PC's te voeden werkt dat heel best. Om grote vermogens te voeden wordt het zeer duur.

DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.

Geplaatst:

Als het enkel is om de 0.25KW freq.regelaar te voeden kun je op zoek gaan naar een smart ups (aps) van 600VA.

nog een maat kleiner werkt ook wel maar wordt dan wel erg warm.

deze units zijn voor een paar centen te koop. (zie marktplaats).

Geplaatst:

Bedankt voor de antwoorden , waarschijnlijk heb ik al een oplossing gevonden

Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging .
Octagon SF8008 4K   Edision Primo IP S2  Dr.HD F16  

1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ

1.2 m Echostar Offset  aan schuur  53º E    34.5 W   Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...