Digipaps Geplaatst: 8 november 2007 Geplaatst: 8 november 2007 Heb een vreemd probleem, thermostaat staat vragend, ketel slaat aan en direct weer uit. Pomp draait en is bloedheet maar radiatoren blijven koud. Waternivo is in orde, radiatoren ontlucht. heeft tot heden ook allemaal normaal gefunctioneerd... Wat is mijn probleem?... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />...eeeh van de verwarming dus he.. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
EtienneM Geplaatst: 8 november 2007 Geplaatst: 8 november 2007 Als het een combiketel is en je vraagt gewoon warm water uit de kraan, duurt dit langer dan normaal en worden de cv-leidingen warm in de nabijheid van de ketel. 9 van de 10x is dan de 3-weg klep kaduuk. VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC) Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor. 2 x DM500 - Nabilo NSLU2 met CCcam 2.1.4 server Samsung UE40B7000 (LED)
Gast Geplaatst: 8 november 2007 Geplaatst: 8 november 2007 Ketel slaat uit als ketel op temperatuur is door de ketelthermostaat. Als er geen doorstroming is dan word er dus geen warmte vanaf de ketel afgevoerd naar de radiatoren dus de fout moet je waarschijnlijk zoeken in de pomp of driewegklep.
Gast Geplaatst: 8 november 2007 Geplaatst: 8 november 2007 Als je de kap van de cv afhaalt kun je zien of de driewegklep beweegt op het moment dat er water getapt word hetzij warmte geleverd moet worden aan de verwarming.Gebeurt er helemaal niets dan is ie idd tebarste.Driewegklep is niet zo duur en vervangen is niet zo heel moeilijk.
Moderator ceesv Geplaatst: 8 november 2007 Moderator Geplaatst: 8 november 2007 Citaat: Pomp draait en is bloedheet maar radiatoren blijven koud. Waternivo is in orde, radiatoren ontlucht. Pomp kan ook bloedheet worden als die vastzit en niet draait. Hoe heb je vastgesteld dat de pomp draait? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Digipaps Geplaatst: 8 november 2007 Auteur Geplaatst: 8 november 2007 Ik denk het probleem verholpen te hebben ??...ik heb de schoef voor op de pomp los gehaald en er kwam maar een heel klein beetje water uit.... Daarna installatie stroomloos gezet en ca. 5 minuten gewacht. Toen de stroom er weer op en hoorde de pomp opstarten, weer schroef even een stukje losgehaald tot water kwam.. Ketel sloeg aan en ik zag de meter oplopen..en de radiatoren werden weer warm. Wat het nu geweest is weet ik niet, maar het werkt weer. Thanks allen voor de ideen... digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Con Geplaatst: 8 november 2007 Geplaatst: 8 november 2007 Zet de ketel even uit en aan. Als de drukmeter dan NIET schommelt dan is de pomp naar de eeuwige crematoria. (Als de pomp vast zit bromt deze óók (meestal)) HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator ceesv Geplaatst: 8 november 2007 Moderator Geplaatst: 8 november 2007 Het is waarschijnlijk een pomp met een magneetkoppeling, Na het zomerreces kan het voorkomen, dat de pomp vast zit. Wanneer je de schroef er helemaal uitdraait zie je daaronder een as met een schroevedraaier sleuf zitten. DIe moet met ingeschakelde motor draaien. Wanneer die vast zit en je met een schroevendraaier de as op gang brengt zal de pomp gaan draaien. Daarna de afdichtschroef weer terugzetten. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
gigantaandemuur Geplaatst: 9 november 2007 Geplaatst: 9 november 2007 Luchtbel boven in de warmtewisselaar. 100rde keren meegemaakt als servicemonteur. Vooral als de ketel op t hoogste punt zit. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
gigantaandemuur Geplaatst: 9 november 2007 Geplaatst: 9 november 2007 Citaat: Ketel slaat uit als ketel op temperatuur is door de ketelthermostaat. Als er geen doorstroming is dan word er dus geen warmte vanaf de ketel afgevoerd naar de radiatoren dus de fout moet je waarschijnlijk zoeken in de pomp of driewegklep. Dit kan dus nooit de 3wegklep zijn aangezien bij het niet werken hiervan een van beide kanten altijd open staat en er dan gewoon stroming is hetzij cv dan wel warmwater. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"