CV slaat wel aan maar radiatoren worden niet warm


Digipaps

Aanbevolen berichten

Heb een vreemd probleem, thermostaat staat vragend, ketel slaat aan en direct weer uit. Pomp draait en is bloedheet maar radiatoren blijven koud.

Waternivo is in orde, radiatoren ontlucht.

heeft tot heden ook allemaal normaal gefunctioneerd...

 

Wat is mijn probleem?... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />...eeeh van de verwarming dus he.. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

 

digipaps

digipaps

 

"I'm not a complete idiot, some parts are missing"

Link naar reactie
Delen op andere sites


Als het een combiketel is en je vraagt gewoon warm water uit de kraan, duurt dit langer dan normaal en worden de cv-leidingen warm in de nabijheid van de ketel.

 

9 van de 10x is dan de 3-weg klep kaduuk.

VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC)

Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor.

2 x DM500 - Nabilo

NSLU2 met CCcam 2.1.4 server

Samsung UE40B7000 (LED)

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ketel slaat uit als ketel op temperatuur is door de ketelthermostaat. Als er geen doorstroming is dan word er dus geen warmte vanaf de ketel afgevoerd naar de radiatoren dus de fout moet je waarschijnlijk zoeken in de pomp of driewegklep.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je de kap van de cv afhaalt kun je zien of de driewegklep beweegt op het moment dat er water getapt word hetzij warmte geleverd moet worden aan de verwarming.Gebeurt er helemaal niets dan is ie idd tebarste.Driewegklep is niet zo duur en vervangen is niet zo heel moeilijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator
Citaat:
Pomp draait en is bloedheet maar radiatoren blijven koud.
Waternivo is in orde, radiatoren ontlucht.


Pomp kan ook bloedheet worden als die vastzit en niet draait.

Hoe heb je vastgesteld dat de pomp draait?

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik denk het probleem verholpen te hebben ??...ik heb de schoef voor op de pomp los gehaald en er kwam maar een heel klein beetje water uit....

Daarna installatie stroomloos gezet en ca. 5 minuten gewacht.

Toen de stroom er weer op en hoorde de pomp opstarten, weer schroef even een stukje losgehaald tot water kwam..

Ketel sloeg aan en ik zag de meter oplopen..en de radiatoren werden weer warm.

Wat het nu geweest is weet ik niet, maar het werkt weer.

 

Thanks allen voor de ideen...

 

digipaps

digipaps

 

"I'm not a complete idiot, some parts are missing"

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zet de ketel even uit en aan.

Als de drukmeter dan NIET schommelt dan

is de pomp naar de eeuwige crematoria.

 

(Als de pomp vast zit bromt deze óók (meestal))

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Het is waarschijnlijk een pomp met een magneetkoppeling, Na het zomerreces kan het voorkomen, dat de pomp vast zit.

Wanneer je de schroef er helemaal uitdraait zie je daaronder een as met een schroevedraaier sleuf zitten. DIe moet met ingeschakelde motor draaien.

Wanneer die vast zit en je met een schroevendraaier de as op gang brengt zal de pomp gaan draaien. Daarna de afdichtschroef weer terugzetten.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Ketel slaat uit als ketel op temperatuur is door de ketelthermostaat. Als er geen doorstroming is dan word er dus geen warmte vanaf de ketel afgevoerd naar de radiatoren dus de fout moet je waarschijnlijk zoeken in de pomp of driewegklep.
Dit kan dus nooit de 3wegklep zijn aangezien bij het niet werken hiervan een van beide kanten altijd open staat en er dan gewoon stroming is hetzij cv dan wel warmwater.

"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...