Nee, je schreef inderdaad niets anders. In grote lijnen schreef je hetzelfde en ben ik het ook zeker mee eens.

 

Alleen het enige, misschien niet door mij handig aangegeven, is dat er maar al te vaak wordt gedacht dat een aardlekschakelaar door menigeen wordt gezien als een schakelaar die een lekstroom naar aarde kan meten.

Maar die aardlekschakelaar meet geen stroom naar aarde.

Er hoeft dus niet per definitie een lek naar aarde te zijn.

Er wordt over het algemeen aangenomen dat als de heengaande stroom niet gelijk is aan de terugkomende stroom door de geleiders er een lek naar aarde is.

 

Er wordt vanuit gegaan dat de aardlek eruit gaat als je de fase met je vingers aanraakt. En dat doet ie ook. Maar hij gaat er ook uit als er fouten in bekabeling zijn ontstaan door welke oorzaken dan ook.

 

Das het enige wat ik kwijt wilde.

DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.


  • Reacties 52
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit onderwerp

Beste reacties in dit onderwerp

Geplaatst:

Net als "220 volt" een fout ingeburgerd begrip is, is "aardlekschakelaar" dat dus ook. We houden met z'n allen die begrippen in stand!! We kunnen natuurlijk ook spreken over "verschilschakelaar" evt. tussen haakjes (aardlek). Dan sijpelt dat langzaam door.

Overigens, bij mijn zoon op het werk mogen de 30mA schakelaars niet worden gebruikt. Dat moeten de 10mA zijn.

Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.

 

Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.

Geplaatst:

De werking van de testknop bewijst nu juist dat de naam aardlekschakelaar fout is. Er lekt dan namelijk helemaal geen stroom naar aarde.

Oké dit is een uitzondering op de stelling dat er altijd gereageerd wordt op een lekstroom naar aarde.

 

De beste benaming is : differentieel-, differentiaalschakelaar of verschilstroomschakelaar.

Dat klopt namelijk altijd.

Geplaatst:

Ik begrijp je uitleg prima. Door die verbinding tussen de nulleider en aarde voor de aardlekschakelaar snap ik dat er een stroomkring ontstaat op het moment dat je met je vingers in het stopcontact gaat zitten.

Als die verbinding er niet zou zijn, dan is er geen stroomkring, loopt er geen stroom en gebeurt er niets.

Dat is hetzelfde als dat je aan een hoogspanningsmast gaat bungelen.

Ook dan gebeurt er niets totdat iemand je eruit probeert te halen zonder isolerende handschoenen of whatever. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

 

Maar wat ik wilde aangeven is dat behalve lekstromen naar aarde er wellicht mensen kunnen zijn die gaan "rommelen" in hun meterkast en bijvoorbeeld tegen bovenstaand probleem op lopen zoals ik die beschreef.

Dan zit je dan met je mooie nieuwe meterkast met tig aardlekschakelaars.

Best veilig denk je dan, maar dat geeft ook dat je niet zondermeer kunt experimenteren met schakel (fase) draden.

DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.

Geplaatst:
Citaat:
Citaat:
De werking van de testknop bewijst nu juist dat de naam aardlekschakelaar fout is. Er lekt dan namelijk helemaal geen stroom naar aarde.

Als je even bij Holec kijkt op de eerste tekening, weet je ook hoe die "testknop" werkt <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Daar had ik al gekeken, ook al was dat niet nodig omdat ik de werking al 10-tallen jaren ken.

Op die site zie je duidelijk dat er een teststroom gegenereerd word tussen fase en nul. Deze teststroom loopt buiten de "aardlekschakelaar" om, zodat er een verschilstroom in de schakelaar ontstaat. Door die verschilstroom schakelt de schakelaar.
Jouw herhaalde argument dat de nul van het stroomnet met aarde is verbonden is hier niet belangrijk. Een lekstroom naar aarde, betekent automatisch een stroom door de aarde. Maar hoe je het ook wend of keert, de testknop laat geen stroom door de aarde lopen, maar kreëert alleen een verschilstroom in de schakelaar.

Als je dit zelf niet wilt of kunt inzien is een verdere discussie zinloos.
Geplaatst:
Citaat:

Als we dan toch de "aardlek" schakelaar aanhalen dan is het wel vreemd dat een "aardlek" schakelaar niks met aarde te maken heeft !!!!

Kijk maar eens naar het werkingsprincipe van "aardlek" schakelaar !!!!


Een apparaat is aangesloten met een 2-adrige kabel op het 1-fase 230V net.
Er loopt een stroom van 1,4 A door de fase en er loopt een stroom van 1,2A door de nul.
Rara hoe kan dat? - De stroom in de kring is toch overal gelijk?



Oplossing : er loopt ergens in het apparaat een stroom van 0,2A ergens anders naar toe dan naar de nul.
Naar aarde dus, waar anders naar toe dan? Leg dat eens uit.
Dit 0,2A stroomverschil wordt gedetecteerd door de "aardlekschakelaar" en deze schakelt het netgedeelte uit.

De naam zegt het eigenlijk al, een aardlekbeveiliging constateert of er stroom "weglekt" naar aarde of niet. Dit wordt gedaan door de stromen van alle fasen en de nul van een groep te meten en deze op te tellen. Als er geen aardlek in de groep zit zal de som van de stromen nul zijn volgens de wet van Kirchoff.
bron :link

Dat de testknop geen gebruik maakt van aarde is geen reden om de complete schakelaar een andere naam te geven dan in de volksmond bekend is.

werking-aardlek1.gif

Een voltmeter noem je zo omdat het doel hiervan is om spanning (Volt) te meten, hoe deze meter dat doet is niet van belang, dat mag niet de naamgever zijn.
Een aardlekschakelaar noem je zo omdat het doel ervan is om aardlek op te sporen,hoe deze dat doet is niet van belang, dat mag niet de naamgever zijn.

Zo, dat moest ik even kwijt. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />

You can never solve a problem on the level on which it was created
Groeten, Jos
VU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3

Geplaatst:

Als het moet, pas ik wel de Abu Ghraib - methode toe (met 220V of 230V, dat mag ik kwijt zijn).

Kijken of er dan een aardlek ontstaat. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

You can never solve a problem on the level on which it was created
Groeten, Jos
VU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...