Zilverster Geplaatst: 26 november 2007 Geplaatst: 26 november 2007 @Fiene56, Citaat: Kan het ook zijn dat het een oud beestje is en deels verstopt is? Daar dacht ik ook net aan toen ik dit las...... In het verleden hadden wij bij ons op het werk ieder jaar na de zomer periode de zelfde problemen. Aan en/of afvoer leidingen verstopt, een paar tikken met de hamer op de radiator bij de aan en/of afvoer leiding was vaak de oplossing, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Con Geplaatst: 26 november 2007 Geplaatst: 26 november 2007 Ik ben door leo1949 een beetje in verlegenheid gebracht en dat dwingt mij een relaas te houden. (dank leo1949). Een radiator dicht bij de ketel die niet geheel warm wordt is op zich boeiend. Eigenlijk kan dat helemaal niet maar het gebeurd blijkbaar toch. De reden dat het niet kan (als de installatie niet is ingeregeld) dat de radiatorkraan inwendig te veel geknepen is. (lees ingeregeld) Als dat niet het geval is geldt dat er of te weinig water doorstroomd of dat de radiator verkeerd is aangesloten. Te weinig water Te weinig water kan alleen maar gelden bij een verstopping om en nabij de radiator zelf (dit verhaal gaat alleen over de onderhavige situatie) Een verstopping geloof ik niet in, immers de pompdruk is zo hoog, de pomp perst het water er wel doorheen, blijft over: verkeerd aangesloten. Verkeerd aangesloten Hier zijn wat varianten in. Hoe is de radiator aangesloten? Aan één zijde 2 aansluitingen of aan iedere zijde één aansluiting. In beide situaties geldt dat de aanvoer altijd boven aan de radiator moet zitten en de retour altijd beneden, nogmaals, voor onderhavige situatie. Aansluitingen één zijde Sluit de radiator af en laat dat een paar uur zo. Na 2 uur zet je de radiatorkraan open. Dan moet de bovenste helft van de radiator het eerst warm worden. Indien eerst de onderste leiding warm wordt dan zijn de aanvoer en retour omgewisseld. De radiator fungeert dan als een soort kortsluiting. Je zal ervaren dat een smal deel aan de zijde van de leidingen warm wordt. Aansluitingen twee zijden Sluit de radiator af en laat dat een paar uur zo. Na 2 uur zet je de radiatorkraan open. Dan moet de bovenste helft van de radiator het eerst warm worden. Indien eerst de onderste leiding warm wordt dan zijn de aanvoer en retor omgewisseld. Het gevolg is dat eerst de onderste leiding warm wordt, vervolgens zal de radiator warm worden waar de leidingen op aangesloten zijn. Je zal ervaren dat een smal deel aan de zijde van de leidingen warm wordt en vervolgens de bovenkant en de rest blijft lauw tot koud. Dus doe even de test. Mocht het toch ng anders uitpakken dan blijft op voorhand nog maar even één optie over: fotootje maken. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Ronsworld Geplaatst: 26 november 2007 Geplaatst: 26 november 2007 Citaat: Een radiator dicht bij de ketel die niet geheel warm wordt is op zich boeiend. Eigenlijk kan dat helemaal niet maar het gebeurd blijkbaar toch. Ehh, nee hoor.... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Citaat: Heb op zolder een enkel plaats radiator hangen, die deels warm en deels koud aanvoelt. cv ketel staat in de kelder . Heb al alles ontlucht. Hoe kan dit tot die niet helemaal warm is ? HCO. It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Fiene56 Geplaatst: 26 november 2007 Geplaatst: 26 november 2007 Con, de ketel staat in de kelder en de radiator boven op zolder. Dus eigelijk de langste weg. VU+ Duo en 2x dreambox . -------------------------------- plus 2 ruwharige tekkels
Con Geplaatst: 26 november 2007 Geplaatst: 26 november 2007 Ooooooooooooooooooooooooooooooooooops, ik heb wat over het hoofd gezien. Ik ging er blind van uit dat de ketel óók op zolder hing, foutje, sorry. In dit geval gaat mijn verhaal deels op. Hier kunnen de volgende zaken de oorzaak zijn; 1 te weinig pompduk 2 lucht 3 verkeerd aangesloten radiator 4 vestopping 5 slecht ingeregeld. Ik heb mazzel, 3, 4 en 5 had ik al besproken. Te weinig pompdruk Zelf acht ik dat niet de oorzaak. De bovenste radiator wordt nu eenmaal geholpen door de zwaartekracht (warm water stijgt t.o.v. koud water) Lucht Blijft over lucht. Je kunt het beste op zolder een goede ontluchter plaatsen. Ik heb het niet over die dingen van 10 a 25 euris, nee een flamco-top, of hoe die dingen ook mogen heten (ik kijk dat nog wel even na, moet zo naar een film kijken). Lucht is desastreus en moordend voor de afgifte van een radiator. Toch zou ik de proef willen adviseren eerst te zien of de radiator niet verkeerd is aangesloten. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
looney2 Geplaatst: 26 november 2007 Geplaatst: 26 november 2007 Kan ik uit je verhaal opmaken dat je er nog niet eerder last van hebt gehad.? Zo ja dan vermoed ik zoals eerder gemeld dat je te weinig druk op de leiding hebt en/of dat je radiator misschien niet met de ontluchtings ventiel iets omhoog staat. Lucht stijgt altijd naar het hoogste punt mits de leiding het toelaat!! Op je druk meter kun je wel in het groene gedeeelte zitten, maar omdat de radiator zo hoog zit kom je al snel in de problemen als je druk iets zakt. Mocht het al een langer bestaand systeem zijn zou ik het in eerste instantie zoeken in een te lage druk! Heb ongeveer een vergelijkende situatie ketel laag laatste radiator hoog.+/-7m Hoge radiator werd ook niet meer helemaal warm. En bij mij was het de druk die te laag was, ondanks dat de meter binnen de marge stond. HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
Gast Geplaatst: 26 november 2007 Geplaatst: 26 november 2007 Hallo, Nog 2 mogelijke oorzaken kunnen zijn ten eerste een doorgezakte leiding waar lucht inzit ,en ook kan je leiding diameter te klein zijn evt nog in combinatie met punt 1. Gewoon als je er bij kan even de leiding controleren.(zowel toe en afvoer). Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Nog vergeten te vermelden,doordat een cv systeem met een drukvat werkt en in dit geval pers en zuig dezelfde druk hebben fungeerd de pomp alleen als een boosterpomp hij zorgt dus alleen voor een geforceerde circulatie en help de natuurlijke mee.(warmte wil naar boven.)
Gast Geplaatst: 27 november 2007 Geplaatst: 27 november 2007 1 zit en een thermostaat kraan op zo ja welk merk 2 als er een gewoon kraan opzit staat die ingeregeld wat normaal is kijk ff naar het merk vaak kan je deze weer open zeten schroefje uit de bovenkant klein schroevendraaier er in en draaien
groeselt Geplaatst: 27 november 2007 Auteur Geplaatst: 27 november 2007 Ik heb gisteravond opnieuw ontlucht en water toegevoegd tot 2,2 bar met de ketel van de stroom af. toen op het laagste punt begonnen te ontluchten en zo omhoog gegaan. toen ketel weer ingeschakeld en opgewarmd. radiator is nu bijna helemaal warm. dus denk toch tot het een luchtprobleem was. radiator hangt niet 100% waterpas en heb een normale kraan erop. ik heb ook linksboven invoer en rechtsonder de afvoer, radiator is ca. 2 meter land en enkelplaats. dank jullie voor de tips
looney2 Geplaatst: 27 november 2007 Geplaatst: 27 november 2007 had ik wel verwacht. symptonen leken als twee druppels water op die van mij <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
alx Geplaatst: 27 november 2007 Geplaatst: 27 november 2007 Ik heb stadsverwarming (al 25 jaar) en heb dus geen ketel! Ik lees wel altijd mee als ketelproblemen worden behandeld en leer hier veel. De postings van Con zijn leesvoer voor me en in deze topic maak ik een hardcopy van zijn uitleg. Kan altijd nog van pas komen. Bedankt Con voor je enthousiaste adviezen. alx Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden. Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
Con Geplaatst: 27 november 2007 Geplaatst: 27 november 2007 GGGGGAAAAAAAAAAAAAAAaaaakkkkk. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.