@Fiene56,

 

 

Citaat:
Kan het ook zijn dat het een oud beestje is en deels verstopt is?

 

 

Daar dacht ik ook net aan toen ik dit las......

 

In het verleden hadden wij bij ons op het werk ieder jaar na de zomer periode de zelfde problemen. Aan en/of afvoer leidingen verstopt, een paar tikken met de hamer op de radiator bij de aan en/of afvoer leiding was vaak de oplossing, gr.

 

 

 

Zilverster.

You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik ben door leo1949 een beetje in verlegenheid gebracht en dat

dwingt mij een relaas te houden. (dank leo1949).

 

Een radiator dicht bij de ketel die niet geheel warm wordt is

op zich boeiend. Eigenlijk kan dat helemaal niet maar het gebeurd

blijkbaar toch.

 

De reden dat het niet kan (als de installatie niet is ingeregeld)

dat de radiatorkraan inwendig te veel geknepen is. (lees ingeregeld)

 

Als dat niet het geval is geldt dat er of te weinig water doorstroomd

of dat de radiator verkeerd is aangesloten.

 

Te weinig water

Te weinig water kan alleen maar gelden bij een verstopping om en nabij

de radiator zelf (dit verhaal gaat alleen over de onderhavige situatie)

Een verstopping geloof ik niet in, immers de pompdruk is zo hoog, de pomp

perst het water er wel doorheen, blijft over: verkeerd aangesloten.

 

Verkeerd aangesloten

Hier zijn wat varianten in. Hoe is de radiator aangesloten?

Aan één zijde 2 aansluitingen of aan iedere zijde één aansluiting.

In beide situaties geldt dat de aanvoer altijd boven aan de radiator

moet zitten en de retour altijd beneden, nogmaals, voor onderhavige situatie.

 

Aansluitingen één zijde

Sluit de radiator af en laat dat een paar uur zo.

Na 2 uur zet je de radiatorkraan open.

Dan moet de bovenste helft van de radiator het eerst warm worden.

Indien eerst de onderste leiding warm wordt dan zijn de aanvoer

en retour omgewisseld.

De radiator fungeert dan als een soort kortsluiting.

Je zal ervaren dat een smal deel aan de zijde van de leidingen warm wordt.

 

Aansluitingen twee zijden

Sluit de radiator af en laat dat een paar uur zo.

Na 2 uur zet je de radiatorkraan open. Dan moet de bovenste helft van de

radiator het eerst warm worden. Indien eerst de onderste leiding warm wordt

dan zijn de aanvoer en retor omgewisseld. Het gevolg is dat eerst de onderste

leiding warm wordt, vervolgens zal de radiator warm worden waar de leidingen

op aangesloten zijn. Je zal ervaren dat een smal deel aan de zijde van de

leidingen warm wordt en vervolgens de bovenkant en de rest blijft lauw tot koud.

 

Dus doe even de test. Mocht het toch ng anders uitpakken dan blijft op voorhand

nog maar even één optie over: fotootje maken.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:

Een radiator dicht bij de ketel die niet geheel warm wordt is
op zich boeiend. Eigenlijk kan dat helemaal niet maar het gebeurd
blijkbaar toch.


Ehh, nee hoor.... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

Citaat:
Heb op zolder een enkel plaats radiator hangen, die deels warm en deels koud aanvoelt.
cv ketel staat in de kelder .
Heb al alles ontlucht.
Hoe kan dit tot die niet helemaal warm is ?


HCO.

It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...

ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooops, ik heb wat over het hoofd gezien.

Ik ging er blind van uit dat de ketel óók op zolder hing, foutje, sorry.

 

In dit geval gaat mijn verhaal deels op.

 

Hier kunnen de volgende zaken de oorzaak zijn;

1 te weinig pompduk

2 lucht

3 verkeerd aangesloten radiator

4 vestopping

5 slecht ingeregeld.

 

Ik heb mazzel, 3, 4 en 5 had ik al besproken.

 

Te weinig pompdruk

Zelf acht ik dat niet de oorzaak. De bovenste radiator wordt nu eenmaal

geholpen door de zwaartekracht (warm water stijgt t.o.v. koud water)

 

Lucht

Blijft over lucht. Je kunt het beste op zolder een goede ontluchter plaatsen.

Ik heb het niet over die dingen van 10 a 25 euris, nee een flamco-top, of

hoe die dingen ook mogen heten (ik kijk dat nog wel even na, moet zo naar

een film kijken). Lucht is desastreus en moordend voor de afgifte van een

radiator. Toch zou ik de proef willen adviseren eerst te zien of de radiator

niet verkeerd is aangesloten.

 

HG CC

1469426-radiator.jpg

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kan ik uit je verhaal opmaken dat je er nog niet eerder last van hebt gehad.?

Zo ja dan vermoed ik zoals eerder gemeld dat je te weinig druk op de leiding hebt en/of dat je radiator misschien niet met de ontluchtings ventiel iets omhoog staat.

Lucht stijgt altijd naar het hoogste punt mits de leiding het toelaat!!

Op je druk meter kun je wel in het groene gedeeelte zitten, maar omdat de radiator zo hoog zit kom je al snel in de problemen als je druk iets zakt.

Mocht het al een langer bestaand systeem zijn zou ik het in eerste instantie zoeken in een te lage druk!

 

Heb ongeveer een vergelijkende situatie ketel laag laatste radiator hoog.+/-7m

Hoge radiator werd ook niet meer helemaal warm.

En bij mij was het de druk die te laag was, ondanks dat de meter binnen de marge stond.

HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

 

Nog 2 mogelijke oorzaken kunnen zijn ten eerste een doorgezakte leiding waar lucht inzit ,en ook kan je leiding diameter te klein zijn evt nog in combinatie met punt 1.

Gewoon als je er bij kan even de leiding controleren.(zowel toe en afvoer).

 

Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

 

Nog vergeten te vermelden,doordat een cv systeem met een drukvat werkt en in dit geval pers en zuig dezelfde druk hebben fungeerd de pomp alleen als een boosterpomp hij zorgt dus alleen voor een geforceerde circulatie en help de natuurlijke mee.(warmte wil naar boven.)

Link naar reactie
Delen op andere sites

1 zit en een thermostaat kraan op zo ja welk merk

2 als er een gewoon kraan opzit staat die ingeregeld wat normaal is kijk ff naar het merk vaak kan je deze weer open zeten schroefje uit de bovenkant klein schroevendraaier er in en draaien

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb gisteravond opnieuw ontlucht en water toegevoegd tot 2,2 bar met de ketel van de stroom af. toen op het laagste punt begonnen te ontluchten en zo omhoog gegaan.

toen ketel weer ingeschakeld en opgewarmd.

radiator is nu bijna helemaal warm.

dus denk toch tot het een luchtprobleem was.

radiator hangt niet 100% waterpas en heb een normale kraan erop.

ik heb ook linksboven invoer en rechtsonder de afvoer, radiator is ca. 2 meter land en enkelplaats.

dank jullie voor de tips

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb stadsverwarming (al 25 jaar) en heb dus geen ketel! Ik lees wel altijd mee als ketelproblemen worden behandeld en leer hier veel. De postings van Con zijn leesvoer voor me en in deze topic maak ik een hardcopy van zijn uitleg. Kan altijd nog van pas komen. Bedankt Con voor je enthousiaste adviezen.

alx

Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.

 

Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.

Link naar reactie
Delen op andere sites

GGGGGAAAAAAAAAAAAAAAaaaakkkkk.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...