Ik heb in de garage 2 armaturen met elk 2 stuks tl-lampen van 58 watt hangen. Sinds 2 dagen werkt een van deze 2 armaturen helemaal niet meer. Als ik de verlichting aanschakel gebeurt er niets, de TL's knipperen oom niet. Ik heb het hele armatuur nu losgekoppeld en er een snoer aangehangen. Ook nu doen de lampen niets, toen de stekker omgedraaid: ook helemaal geen resultaat. Als ik de spanning meet wwa de spanning het voorschakelapparaat ingaat meet ik gewoon 220 volt, dus aan de bedrading voor het voorschakelapparaat ligt het niet. Wat kan er eigenlijk in zo'n voorschakelapparaat kapot? En kan ik dit eventueel zelf repareren? Dit is wel een voorschakelapparaat wat geen gebruik maakt van starters, type HF-P258TLD

Alvast bedankt voor de info

 

Met vriendelijke groet,

 

Albert


Geplaatst:

Het is een brok electronica. Dus er kan een hoop in kapot.

Zo te zien is het een Philips voorschakel apparaat (Type nummer wat je geeft is een typisch Philips nummer...).

Je kan elk electronisch voorschakel apparaat wat geschikt is voor 2x 58W gebruiken in dit armatuur. Als je een Osram koopt dan zit daar 5 (of zelfs 8!!) jaar fabrieks garantie op...

 

Zelf repareren is bijna onmogelijk. Ik heb er vele in mijn handen gehad die kapot waren en meestal is het de brug gelijkrichter of de 400V condensator die ermee gestopt is. Soms is het de optocoupler tussen primair en secundair, soms is het regel IC kapot. (Het is gewoon een speciaal soort geschakelde voeding trouwens....)

Economisch is het ook niet om ze te repareren. Deze apparaten kosten niet echt veel meer, in grote aantallen betaal ik er zo'n $30 voor... Dus in stuks zouden ze iets van €35 kosten schat ik zo. (Dat is dan voor Osrams)...

 

Big fellow

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Geplaatst:

Bij een duo armatuur heb je toch ook een condensator in serie staan of ben ik al te antiek <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

 

Indien die condensator ertussen staat zou je een kunnen kijken of er verandering optreedt indien je die doorverbind.

 

In oudere (misschien nu nog wel) armaturen werden de condensatoren gebruikt om de cosinus phi te compenseren, mogelijk dat dat tegenwoordig allemaal in een VSA gedaan wordt maar ik dacht dat het alleen in de hoogfrequent VSA's geregeld werd zonder condensatoren.

Pli Core Member

 

Geplaatst:

@Tech;

 

Het voorschakel apparaat van avdhorst is een electronisch voorschakel apparaat, waarbij geen condensatoren worden toegepast.

"Vroeger" werden de electronische voorschakel apparaten inderdaad aangeduid met "HF", maar dat is eigenlijk een achterhaalde/verkeerde term.

Als ik mij goed herinner is het tegenwoordig niet meer toegestaan om electromagnetische voorschakel apparaten te gebruiken/produceren voor nieuwe installaties, alleen nog voor reparaties.

Dus je zou het traditionele type steeds minder gaan tegenkomen....

 

Big fellow

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Geplaatst:

Dan is dat misschien een regel die binnenkort van kracht wordt... Hetgeen wat ik weet is dat op Europees niveau er overeenstemming is bereikt over het uitbannen van de smoorspoelen voor TL verlichting...

 

Big fellow

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Geplaatst:

Een beetje bang geworden van de technische informatie heb ik toch maar het voorschakelapparaat opengemaakt. Per slot van rekening, hij is toch stuk en als ik hem zelf niet kan repareren zal er toch een andere inmoeten en verdwijnt deze in de kliko. En inderdaad zit er in zo'n ding een hele hoop meuk, maar toevallig zat er ook een glaszekering in verborgen. Ik die zekering doormeten met mijn multimeter en ja hoor!!!!! hij was stuk.

Vanmiddag een nieuwe gehaald en hij werkt weer als een zonnetje.

Nu voor € 0.50 gemaakt, toch mede dankzij jullie hulp.

Bedankt en wat mij betreft mag dit draadje dicht.

 

Groetjes en een goed 2008 gewenst vanuit Oss

Albert

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...