Spotvogel Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 Het zal wel niet kunnen, maar ik wil het toch even vragen; domme vragen schijnen immers niet te bestaan..:-) Ik wil ergens een open geiser vervangen door een turbo-geiser met afvoer, naar keuze met een concentrische dubbele buis of via een speciale flens met gescheiden 8cm invoer/ uitvoer. Als ik me zou willen houden aan de ogenschijnlijk logische regeltjes alleen horizontaal of omhoog dan kom ik op de plek waar ik naar buiten zou willen nogal een bouwkundig probleem tegen. Zou ik echter eerst 2 mtr horizontaal gaan en dan 1 mtr zakken en dan naar buiten dan zou het een eitje zijn! :-) Zal wel niet kunnen?
Tonskidutch Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 qua leidingverloop kun je heel wat bochten en knikjes maken. maar dat is niet 't probleem rookgassen, c.q. verbrandingsgassen zijn in principe wegens hun temperatuur en dichtheid lichter in 't soortelijk gewicht dan de omgevingslucht (de luchtdruk, zoals je weet neemt toe hoe lager je gaat) "ze" willen m.a.w. omhoog het kan daarom in bepaalde gevallen gevaarlijk zijn om dergelijke gassen eerst naar beneden te leiden, daar de luchtdruk de natuurlijke afvoer kan verhinderen. daardoor zou in de brandkamer van zo'n toestel wel eens onvoldoende tegendruk kunnen worden opgebouwd en je veiligheidsvoorzieningen op dat toestel slaan elke keer de gasklep dicht. meestal is dat minieme luchtdruk verschil bij aan en uit schakeln van de brander een probleem er zijn natuurlijk ook toestellen met een geforceerde afvoer maar ook dan moet je de opstelvoorwaarden en uitgangspunten voor verslepen van kanalen aanhouden die de fabrikant aangeeft. ik zou het niet doen zo op voorhand, chiao A Forest The Cure
Gast wanderer Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 is tegen de voorschriften, bij problemen kan de (brand/WA) verzekering weleens niet dekken....
The Pope Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 Ik zou het zeker niet aanraden. Als er een ttb ( thermische trek beveiliging ) opzit, zal de geiser waarschijnlijk constant uitgaan. En dan kun je de ttb doorverbinden, maar dan ben je wel heel link bezig, en bij eventuele brand zoals hierboven gezegd niet verzekerd.
Gast pietsat Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 Het kan .. ik heb het ook wel eens gedaan, let wel op splitten met een afvoer en in luchttoevoer buis .ps het kan official niet maar het kan wel je verzekering kan er niets over zeggen dat geld alleen als je brandgevaarlijke dingen doet
Moderator ceesv Geplaatst: 8 februari 2009 Moderator Geplaatst: 8 februari 2009 Gewoon niet doen, gezond verstand gebruiken. Daarbij, hier kan je alle antwoorden krijgen, die je wilt, maar als het mis gaat en er ongelukken gebeuren of doden vallen blijf je zelf verantwoordelijk. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Spotvogel Geplaatst: 8 februari 2009 Auteur Geplaatst: 8 februari 2009 Ow, of ik schrijf weer 's te beknopt, of sommigen zijn nog niet wakker! Ik heb het over een turbo-geiser, een geiser dus met geforceerde afvoer via een ingebouwde op waterafname geschakelde electrische ventilator! Dus geen problemen met ttb en zo; zo'n geiser/ ventilator blaast behoorlijk krachtig! De fabrikant geeft ook keurig tabellen mee met hoeveel meter pijp en hoeveel bochten welke weerstand oplevert en welke reduceerring je daarbij moet plaatsen. Wat het splitten betreft; Vaillant heeft voor de turbo-types die ik ken 2 aansluitflensen leverbaar; 1 uitvoering voor concentrisch, en een uitvoering voor 2 X 80 gescheiden. Geheel volgens de voorschriften dus.... Blijft mijn vraag: kan je zo'n GEBLAZEN afvoer en de gescheiden (gezogen) aanvoer onderweg een meter naar beneden laten lopen? Weerstand lijkt me niet het probleem, zat zelf meer aan condens te denken en zo...
Tonskidutch Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 blijft mijn stelling: Citaat: er zijn natuurlijk ook toestellen met een geforceerde afvoer maar ook dan moet je de opstelvoorwaarden en uitgangspunten voor verslepen van kanalen aanhouden die de fabrikant aangeeft. dus bij twijfel moet je Michel Vaillant bellen (gegarandeerd dat ze jouw optie nog nooit hebben getest en dus geen uitsluitsel kunnen geven) chiao A Forest The Cure
Spotvogel Geplaatst: 8 februari 2009 Auteur Geplaatst: 8 februari 2009 Valliant! Zelf ook nog niet wakker! :-) Zal ze 's bellen; enerzijds zou je vanwege het geblazen karakter denken "geen probleem", anderzijds, even een proefopsteling bouwen is ook zoveel werk..... Ik zal 's in de installatievoorschriften gaan lezen.. Maar het kon zomaar zijn dat iemand dit ZEKER wist of al 's gedaan had.... Ik weet niet of Pietsat het over splitten of het naar beneden gaan had..... Splitten is iig geen probleem, werkt soms prettiger.....
Con Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 Ik denk dat het NIET mag anno 2009 en leg uit waarom. Eerst even wat de NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijnen van de NEN-normen) De NPR 3378-42, hoofdstuk 6.4.3.c zegt hierover: "de niet-verticale gedeelten moeten met een afschot van ten minste 50 mm/m1) naar het toestel zijn gelegd". Er zijn al enkele aspecten genoemd dus enkele keren val ik in herhaling om het verhaal lopend te houden. In de basis geldt de NEN 1078 (vroeger GAVO) met zijn vele hoofdstukken). Deze norm loopt traag achter op nieuwe ontwikkelingen. Dus je zal deze norm ondanks zijn achterstand moeten blijven hanteren, hoewel . . . . . een week terug heeft de rechtbank besloten dat de verwijzingen naar de Nederlandse normen in het bouwbesluit niet rechtsgeldig zijn omdat de normen eerst in het staatsblad moeten verschijnen. Omdat ze dan publiekelijk toegankelijk zijn. Dat wil de NNI uiteraard niet graag omdat er dan voor de genoemde normen niet meer wordt betaald. Maar dit terzijde, we houden ons allemaal nog steeds netjes aan de normen, toch? Terug naar de ventilatortoestellen. Deze toestellen hebben een bepaalde druk (opvoerhoogte) ter beschikking om een bepaalde afstand te kunnen overbruggen. Fabrikanten geven voor iedere meter buis en bocht (vaak ook van verschillende diameters) het extra drukverlies aan (meestal uitgedrukt in equivalente meters buis. Een situatie waarbij de buis naar beneden loopt wordt in mijn beleving nergens en equivalente lengte voor op gegeven. (ik heb net even gekeken bij bv de allernieuwste Remeha wandketel in de tech.info alwaar nog steeds geen rekening wordt gehouden met "naar beneden lopende rookgasafvoer kanalen (geldt ook voor de luchttoevoer)). Ik kan me daarbij ook wel iets bij voorstellen. De rookgassen kunnen verschillende temperaturen hebben waarbij de dichtheid van de rookgassen dus ook verschillend is. Daarbij ontstaat een extra weerstand (rookgassen willen graag omhoog (stijgen)) en wanneer de rookgassen naar beneden worden geleid dan geldt dat als een moeilijk te bepalen weerstand. Hoe hoger de temperatuur hoe hoger de weerstand. Ik denk dat fabrikanten hun vingers niet gaan branden aan dergelijke expirimentele berekeningen. Mijn conclusie is dan ook, het kan wel, het mag (nu) niet en ik raad het ten zeerste af. Los van dat alles heb je dan ook een condensprobleem welke dan naar buiten loopt. Het is maar de vraag of dat ook wil. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
prutsie Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 Het zal in het begin zeker even werken (met een ventilatorbrander), en daarna dus niet meer. In het stuk buis welke het laagst zit zal condens ontstaan en zal de buis dus langzaam vollopen met water. Dit water zal de buis gaan afsluiten, resultaat tegendruk te hoog, klik uit. (condensatie is ook de reden dat een rookgasafvoer altijd schuin naar de brander gemonteerd moet zijn). Nu kan je dan allerhande manieren gaan verzinnen het condens uit de rookgasafvoer te laten lopen, ik zou er gewoon niet aan beginnen. Hang je ketel ergens anders of gaan hakken en breken totdat je een rooggasafvoer hebt die aan de eisen voldoet. succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Spotvogel Geplaatst: 8 februari 2009 Auteur Geplaatst: 8 februari 2009 In grote trekken wel wat ik zelf al bedacht had dus; wat meer weerstand, maar dat overwint íe vermoedelijk wel, en mogenlijk condens, wat je af kan voeren als het ook pijpje iets naar beneden gericht naar buiten gaat... Maar idd, ik heb ook net wat installatievoorschriften geraadpleegd, en men heeft het alleen maar over horizontaal en omhoog! :-) Conclusie: het zal wel gaan, maar hoort niet. Ik zal 's een keer zo'n boorbedrijf laten komen, kijken of ze op die moeilijke plek voldoende ruimte hebben om 2 X 80 te boren.....:-(
Con Geplaatst: 8 februari 2009 Geplaatst: 8 februari 2009 Origineel bericht van: Spotvogel Conclusie: het zal wel gaan, maar hoort niet. Ik zal 's een keer zo'n boorbedrijf laten komen, kijken of ze op die moeilijke plek voldoende ruimte hebben om 2 X 80 te boren.....:-( Verstandig besluit èn, waar een wil is, is een bouwkundige weg . . . Sommige fabrikanten geven aan dat kleinere diameters ook mogelijk zijn. Even surfen naar desbetreffende fabrikant en zien of er nog leven zit in de diameter. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Spotvogel Geplaatst: 9 februari 2009 Auteur Geplaatst: 9 februari 2009 Oh? Weet jij toevallig een fabrikant van turbo (bad) geisers die met minder dan 2 X 80 genoegen neemt? Dan hou ik me aanbevolen?