Jan Ambers Geplaatst: 6 november 2013 Geplaatst: 6 november 2013 (aangepast) Enkele ramen van de woning zijn aan vervanging toe, en we willen goede isolerende beglazing... Ik dacht dacht dat beglazing met een K=1 standaard was, en betere isolerende beglazing naar 1.2 of K=1.3 zou gaan. Een verkoper beweert dat hoe lager de K waarde hoe beter de isolatie??? Klopt dit of is ie me aan't vloeren??? 6 november 2013 aangepast door Jan Ambers
Tonskidutch Geplaatst: 6 november 2013 Geplaatst: 6 november 2013 een en ander staat in evenwicht met de rest van de gevel constructie en diens isolatie waarden maar 3 dubbel glas met U waarde kleiner of gelijk aan 0,5 is als huidige standaard al heel betaalbaar 10 euro/m2 meer dan hoogwaardig HR++ dubbel glas past driedubbel glas in de profielen past het raamkozijn qua profiel inzake de U waarde past het in een oude niet geïsoleerde gevel of in een geïsoleerde gevel qua bouw biologische en bouw fysische berekeningen en adviezen, moet je echt niet op sat4all zijn daar heb je een competente bouwfysicus en bouw ingenieur bij nodig Second Life Mungo Parker
Oplossing Pionewbie Geplaatst: 6 november 2013 Oplossing Geplaatst: 6 november 2013 De U (=k) waarde staat voor geleidingsvermogen, niet voor isolerend vermogen. Hoe lager de U waarde hoe minder warmte geleiding en hoe betere isolatie.
Con Geplaatst: 6 november 2013 Geplaatst: 6 november 2013 (aangepast) De U (=k) waarde staat voor geleidingsvermogen, niet voor isolerend vermogen. Hoe lager de U waarde hoe minder warmte geleiding en hoe betere isolatie. Ik wil graag wat corrigeren. K-waarde is een oud begrip en dat was de doorlatingscoëfficiënt is vervangen door de U-waarde. De U-waarde zit tevens nu de overgangsweerstanden in, Ri, Ru en indien van toepassing Rsp. De R-waarden zijn de weerstandscoëfficiënten. De U-waarde bestaat dan ook in de volgorde van binnen naar buiten: Ri, Rc, Rsp, Rc en Ru, waarvoor geldt dat Rsp de eventuele spouw is en Rc de weerstand van de constructie. Hoe hoger de R-tot weerstand des te lager is het verlies, hoe lager de coëfficiënt (U) des te lager het verlies. Realiseer je je wel als je ramen toepast met een extreem laag warmteverlies er condens kan ontstaan op de andere (steenachtige) constructies, wees hierin voorzichtig om bijvoorbeeld schimmel te voorkomen. PS nog even een toelichting op Ri, Rsp en Ru. Omdat de lucht op een constructie min of meer stil staat zal lucht ook een isolerende factor kunnen spelen. Buiten (Ru) wordt met meer turbulentie gerekend en dus meer afkoeling. De spouw kan, als deze niet te groot is ook redelijk stilstaande lucht bevatten, bij grote spouwen wordt nauwelijks weerstand berekend. 6 november 2013 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Aanbevolen berichten
Maak een account aan of log in om te reageren
Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten
Account aanmaken
Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!
Registreer een nieuwe accountInloggen
Heb je reeds een account? Log hier in.
Nu inloggen