Ronsworld Geplaatst: 29 januari 2014 Geplaatst: 29 januari 2014 De ene koperdraad zal wel wat zuiverder zijn als de andere.. http://nl.wikipedia.org/wiki/Koperdraad 100 meter 1,54 mm² heeft een weerstand van 1,16 Ohm It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Sprietje Geplaatst: 29 januari 2014 Geplaatst: 29 januari 2014 (aangepast) Beste DRS. IJzerbout Dit staat er op die site: spezifischer Widerstand von Kupfer = 0,01724 Ohm·mm²/m Dat is nog een fractie minder dan met de gegevens waar ik mee heb gerekend, dus ook nog een fractie minder verlies. Maar de weerstand is natuurlijk afhankelijk van de zuiverheidsgraad van het koper. 29 januari 2014 aangepast door Sprietje
Moderator ceesv Geplaatst: 29 januari 2014 Moderator Geplaatst: 29 januari 2014 Belastbaarheid en geleiding zal ook samenhangen met wel of geen isolatie, vrij in de buitenlucht of in kabelgoot, ingegraven, losse aders of kabels en soort koper legering. Tabellenboekjes voor kabels geven altijd de specificaties aan de hand van hierboven genoemde criteria. Bedenk ook dat je overgangsweerstand op de aansluitingen hebt. De spanningsverzorging is kritisch, voeding over de coax is al mislukt, zelfs met extra dikke coaxkabel. De fabrikant geeft ook aan geen lange voedingskabels te gebruiken. Gewoon de voeding bij de schotel monteren en lange leidingen met 220 Volt uitvoeren. Ik heb in Frankrijk een wlan router in een boom hangen, ingebouwd in een jerrycan waar ik de bodem uitgesneden heb. De onderkant heb ik met horregaas dichtgemaakt tegen ongewenste onderverhuur. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Sprietje Geplaatst: 29 januari 2014 Geplaatst: 29 januari 2014 Ceesv Met een stroom van slecht 2,7Amp door een 1,5mm2 is het totaal niet interessant of die leiding nu geïsoleerd is of vrij hangt, ingegraven of wat dan ook. De warmteontwikkeling in de leiding is heel laag en over overgangsweestanden bij de klemmen hoeven we ook al niet te vrezen. Daar moet je je pas echt zorgen over maken bij amperages van 25-50-75A.
gerrit B Geplaatst: 29 januari 2014 Geplaatst: 29 januari 2014 Inderdaad, gewoon even een standaard elektriciteitskabel pakken, die zijn normaal 3 x 2,5 en dus ruim dik genoeg om de 2,5A naar de andere kant te kunnen brengen zonder al te grote verliezen. Je hoeft dus niet speciaal soepele kabel te nemen, de stugge kabel ligt gewoon in de bouwmarkt op rollen van 50m Feit blijft wel dat de fabrikant aangeeft geen lange kabels te gebruiken en dat doen ze meestal niet voor niets. Dus voordat je alles in gaat graven oid. eerst gewoon even over grond uitrollen en kijken of het werkt en als dat goed gaat dan pas definitief bevestigen. suc6 Gerrit zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
FalconerThe Geplaatst: 30 januari 2014 Auteur Geplaatst: 30 januari 2014 Feit blijft wel dat de fabrikant aangeeft geen lange kabels te gebruiken en dat doen ze meestal niet voor niets. Dus voordat je alles in gaat graven oid. eerst gewoon even over grond uitrollen en kijken of het werkt en als dat goed gaat dan pas definitief bevestigen. Het probleem van de lange kabels is alleen voor de coax. Ik heb een Dribox kastje besteld en ga dit weekend aan de slag. Dank iedereen voor het meedenken en sorry als ik een kleine wedstrijd tabel lezen heb veroorzaakt.
Sprietje Geplaatst: 30 januari 2014 Geplaatst: 30 januari 2014 Nou Sjaak(k), ik denk niet dat het door de warmte komt maar hij zal wel te veel kamelenmelk gedronken hebben. Dat staat er bekend om dat je dan niet helder meer bij geest blijft.
Oplossing Eduard07 Geplaatst: 30 januari 2014 Oplossing Geplaatst: 30 januari 2014 .. Laat IJzerbout maar kletsen die is zeker door de warmte bevangen in Dubai. Ijzerbout en koperdraad is kennelijk geen goede combi. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Drs. IJzerbout Geplaatst: 1 februari 2014 Geplaatst: 1 februari 2014 Nou Sjaak(k), ik denk niet dat het door de warmte komt maar hij zal wel te veel kamelenmelk gedronken hebben. Dat staat er bekend om dat je dan niet helder meer bij geest blijft. Jullie willen niet weten wat Sheik IJzerbout allemaal nog meer doet met zijn kamelen. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Eduard07 Geplaatst: 1 februari 2014 Geplaatst: 1 februari 2014 Jullie willen niet weten wat Sheik IJzerbout allemaal nog meer doet met zijn kamelen. Vertel! Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
grondstof Geplaatst: 1 februari 2014 Geplaatst: 1 februari 2014 (aangepast) Weerstand=Lengte x Rho gedeelt door de doorsnede waarbij rho 0.0175 is Hierbij rekening houden dat de lengte van 40mtr kabel in het sommetje dubbel gebruikt wordt dus 80mtr Dit vanwege de heen en terug draad. 1 februari 2014 aangepast door grondstof