Mag je die litze gebruiken als aarde of dien je 5 x 10mm2 te nemen.

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Moderator

Als het om een flexibele verbinding gaat zal je wel litze moeten gebruiken.

 

Maar Con, heb je iets meer gegevens, wat wil je waaraan aarden?

 

Wanneer je over een grondkabel praat, mag je de Litze omvlechting als aarddraad gebruiken

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mijn buurman gaat 36 zonnepanelen leggen met een 400 Volt omvormer.

Nu moet er een kabel van de stal naar het voorhuis, een slordige 50 meter.

En ik vroeg me dus af of je 4 of 5 x 10mm2 kabel moest hebben. Immers, de litze is volgens mijn bescheiden mening altijd 2,5mm2.

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Leg maar gewoon 5x 10mm2 grondkabel, waarvan de mantel dus ook aan aarde hangt. Die mantel is namelijk geen veiligheidsaarde, maar puur een beveiliging voor het geval van beschadiging. Denk aan een schep die er doorheen gaat, dan zal de aarding van de mantel samen met de ader die geraakt gaat worden de aardlekautomaat laten aanspreken. Echter de mantel is niet dik genoeg voor het geval dat er een niet gebalanceerde stroom gaat lopen door de fases.

Let op dat de aardlek automaat niet een standaard versie is, aangezien er een mogelijkheid is dat er DC terugkomt op het net. En daar reageert een normale automaat niet op....!

Ook moet de meterkast (hoofdverdeler) wel zijn uitgevoerd op een zodanige manier dat deze de inkomende netvoeding capaciteit + de maximale solar capaciteit aankan. Dus als de hoofdzekering b.v. 63A is, en de panelen ook iets van 32A kunnen leveren, dan moet alles wel zijn uitgevoerd dat het 95A aankan...!

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de info maar even voor de record, ik

ga dat NIET aansluiten in de meterkast.

Ik ga niet verder dan 400 Volt over een 2,5mm2...

 

Qua materiaal en normkennis kom ik hier tekort

en ga niet experimenteren.

Daarnaast heb ik ook geen spullen om dit soort

geweld te krimpen.

 

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...