Moderator ceesv Geplaatst: 2 september 2022 Moderator Geplaatst: 2 september 2022 Door kortsluiting en brand in een hoogspanning schakelstation is in grote delen van Flevoland de stroomvoorziening uitgevallen. Beelden laten de brand in het schakelstation zien en rokende kabels tussen de hoogspanningsmasten over meerdere kilometers! De kabels zijn zo heet geworden door de kortsluiting, dat ze uitzetten en bijna op de grond hangen. Ik ben bang dat deze leidingen afgeschreven kunnen worden. Er zijn meldingen dat er op meerdere plaatsen transformator huizen in de brand staan. Het treinverkeer is stilgevallen, men probeert de reizigers te evacueren uit de stilgevallen treinen. Het verkeer op de A6 is stil gelegd, de kabels die de A6 kruizen moeten gecontroleerd worden of die nog veilig zijn. Video Dumpert: https://www.dumpert.nl/item/100040206_f50c7ae1 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Moderator ceesv Geplaatst: 2 september 2022 Auteur Moderator Geplaatst: 2 september 2022 Volgens het journaal zou men gepoogd hebben een nieuw onderstation aan te sluiten. Dat ging mis, er ontstond kortsluiting. Normaal zou beveiliging de leiding afschakelen, maar dat heeft gefaald. De bovengrondse leidingen werden overbelast en raakten overhit. Ik vermoed dat ze vervangen moeten worden. In een groot gebied zakte de netspanning naar 190 Volt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Moderator ceesv Geplaatst: 2 september 2022 Auteur Moderator Geplaatst: 2 september 2022 Ondertussen blijkt uit metingen dat de huisaansluitingen in een groot gebied een spanningspiek van 280 Volt te verwerken hebben gekregen toen de kortsluiting door het defect raken van de overland lijnen onderbroken werd. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
theparasol Geplaatst: 2 september 2022 Geplaatst: 2 september 2022 En voor die overspanning is niemand verantwoordelijk te stellen dus de schade is voor eigen rekening.
Moderator ceesv Geplaatst: 2 september 2022 Auteur Moderator Geplaatst: 2 september 2022 De schade is enorm, er zal vele kilometers 150 kV hoogspanning leiding vervangen moeten worden. Door de warmte ontwikkeling in de leidingen was er uitzetting, waardoor ze lager kwamen te hangen en de bovenleiding van de spoorwegen geraakt hebben. Daardoor is er 150 kV op de bovenleiding komen te staan, waardoor een groot gedeelte van de NS infrastructuur kapot gegaan is.. Na werkzaamheden aan een onderstation is bij het opschakelen een kortsluiting ontstaan. Het is gissen, maar het lijkt erop, dat iemand vergeten is de aarding van de leiding te verwijderen. Voor wat meer technische achtergrond informatie Hoogspanningsforum Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
theparasol Geplaatst: 2 september 2022 Geplaatst: 2 september 2022 Er zal iemand precies van het hoe en waarom weten maar in een split second gebeurt het en dan is het je stond erbij en keek er naar. Maar hoe ga je verder in je vak als je zo'n blunder gemaakt hebt? Gelukkig geen incident zoals bij Chernobyl maar foei wat een geld, tijd en werk gaat dit kosten! En dat terwijl het elektrisch net al in zijn voegen kraakt momenteel
Gerard 76 Geplaatst: 2 september 2022 Geplaatst: 2 september 2022 Mijn werk is daar een kleine kilometer vandaan. Deel van de stroom viel uit gelukkig vingen de aggregaten het op waardoor alle netwerken online bleven.
Con Geplaatst: 2 september 2022 Geplaatst: 2 september 2022 (aangepast) 2 uren geleden, theparasol zei: En voor die overspanning is niemand verantwoordelijk te stellen dus de schade is voor eigen rekening. Vreemd is dat, het toch duidelijk aanwijsbaar? 2 september 2022 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
theparasol Geplaatst: 2 september 2022 Geplaatst: 2 september 2022 9 minutes ago, Con said: Vreemd is dat, het toch duidelijk aanwijsbaar? Ja dat wel maar ik refereer even aan mijn eigen ervaring in de jaren 80. Bij mijn ouders brandde de nul draad door in de straat en hadden ineens 360 volt op hun huisinstallatie staan ipv 220. De buurman werkte toen bij de IJC centrale in Hengelo. Hij waarschuwde dat als we de energiemaatschappij aansprakelijk stelden voor overspanning dat we niets uitgekeerd gingen krijgen want daar waren ze niet voor aansprakelijk te stellen. Wilden ze kans maken dan moesten ze de IJC aansprakelijk stellen voor het leveren van het verkeerde type stroom. Enfin, de claim werd toegekend gelukkig maar een claim op basis van overspanning hadden ze bot gevangen.
Con Geplaatst: 3 september 2022 Geplaatst: 3 september 2022 Volgens ligt het iets genuanceerder; https://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/stroomstoring-de-oorzaak-van-schade-aan-de-apparaten-consument-niet-verplicht-zelf-beveiligmaatregelen-te-treffen/ Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator wiz Geplaatst: 3 september 2022 Moderator Geplaatst: 3 september 2022 Wel een heftige storing, en complete chaos in Flevoland. Ook veel zakelijke internet verbindingen bleven niet overeind. Raar om te zien dat voor zakelijke internet verbindingen die providers blijkbaar geen noodstroomvoorziening hebben. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Moderator ceesv Geplaatst: 3 september 2022 Auteur Moderator Geplaatst: 3 september 2022 Een eerste onderzoek geeft de volgende informatie. Na werkzaamheden heeft men vanuit Lelystad weer 150.000 Volt spanning gezet op een traject naar Dronten Olsterpad. In het schakelstation Olsterpad was echter de lijnaarde ingeschakeld, en die werd op onverklaarbare wijze niet uitgeschakeld. Door deze aarding is er een kortsluit stroom gaan lopen over meerdere kilometers hoogspanning leiding. De beveiliging schakelaar aan de voedende kant liet zich niet (meer) uitschakelen, meerdere pogingen mislukten. Door oververhitting van de kortgesloten leidingen werd die steeds heter, waardoor die leidingen uitzetten en steeds lager kwamen te hangen. De rookontwikkeling is onder meer veroorzaakt door het vet tussen de kabeladers. De kortsluit stroom moet enorm geweest zijn, in grote delen van Nederland zakte de spanning naar 180 Volt. Doordat centrales de spanning gingen opregelen steeg de spanning weer naar het normale niveau. Op een gegeven moment is in Lelystad de voedende Spanningsrail gesmolten, waarna de kortgesloten lijnen spanningsloos werden. Door het wegvallen van die belasting steeg de netspanning kortstondig tot 280 Volt, vele gebruikers zagen hun modem of ontvanger uitschakelen. In het tracé loopt een spoorlijn, door het uitzetten van de overland lijnen kwamen die zo laag te hangen, dat die de NS bovenleiding raakten en er in plaats van 1.500 volt gelijkspanning plotseling 150.000 Volt wisselspanning stond. Op foto's is duidelijk te zien dat de 1.500 Volt voedingkabels in de grond aan het branden waren, de schade aan de NS infrastructuur is enorm. Je mag concluderen, dat ons landelijk koppelnet langs de rand van de afgrond heeft bewogen. Door de onder en overspanning zijn veel zonnepanelen en windmolens automatisch van het net afgeschakeld, hetgeen tot een ketting reactie had kunnen leiden met een grote blackout tot gevolg. 2 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
mati Geplaatst: 3 september 2022 Geplaatst: 3 september 2022 Bij mij in Lelystad-Haven stond de UPS in de meterkast al minuten te piepen voordat de stroom uitviel. Vermoedelijk door de lage spanning. Binnen 5 minuten had ik weer stroom. Pli op DM800, VU+ DUO en DM8000 met 4xDVB-S2, Wave Frontier T90
Moderator ceesv Geplaatst: 3 september 2022 Auteur Moderator Geplaatst: 3 september 2022 Verstandig, om een UPS te gebruiken, ik kan het aanraden! Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Moderator ceesv Geplaatst: 3 september 2022 Auteur Moderator Geplaatst: 3 september 2022 4 uren geleden, ceesv zei: Op foto's is duidelijk te zien dat de 1.500 Volt voedingkabels in de grond aan het branden waren, de schade aan de NS infrastructuur is enorm. Tot 15 september is er geen treinverkeer mogelijk tussen Lelystad en Dronten door de gevolgen van een stroomstoring die een deel van Flevoland vrijdag trof. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Prorails, foto's schade overspanning Foto van machinist/conducteur. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Aanbevolen berichten
Maak een account aan of log in om te reageren
Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten
Account aanmaken
Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!
Registreer een nieuwe accountInloggen
Heb je reeds een account? Log hier in.