De weerstand is het probleem niet. Ik heb geconstateerd dat het gebeurt als er een relais wordt ingeschakeld die de 220V doorgeeft. Dat is een relais met 2 NC en 2 NO contacten, en dit heb ik voor het geval er geen zon is. Het lijkt erop dat het verbreek contact te laat open gaat, en er 220V naar de panels wordt gestuurd, met gelukkig de zekering eruit geknald. Nu ben ik bezig om hier een tijdvertraging op te maken. Het blijft een hobby.....Ik denk dat het uiteindelijk toch een inverter gaat worden die stroom terug leverd.

System Administrator (niet van deze site)


Geplaatst:

Wel daar volg ik je grotendeels in!  Ik heb iets bijgeleerd!
Ik denk dat je niet kan spreken van een zuivere weerstand.  Idd spoeleffect, zonder een metaal waarin de inductie speelt, is beperkt. Ik overschat het.

Gelijk is gelijk!

Geplaatst:

Wet van ohm : P=UxU:R . Dus 220x220:12 is precies 4kW

Met gelijkstroom gemeten : 72v en 6amp dus is precies 12 ohms.

Dus dit klopt wel.

Ik heb net mijn vorige bericht gemonteerd, en morgen zal ik wel nieuws melden. Veel zon morgen.

System Administrator (niet van deze site)

Geplaatst:
Op 2-12-2022 om 13:52, ceesv zei:

Een lange dunne gewikkelde gespiraliseerde draad is geen spoel, daarvoor heb je een ijzerpakket nodig waar die omheen gewikkeld zit.

 

Zeker niet!

Op onderstaand plaatje van een zender met verschillende spoelen. Als dit geen spoelen zijn dan is het een kortsluiting.

Het woord "gespiraliseerd" staat overigens niet in de dikke van Dale.

 

manyana-print-boven.jpg

  • Resistance is futile you will be assimilated
  • Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790)
  • Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!

 

 

  • Moderator
Geplaatst:

Er is een verschil tussen 50 Hz en 100 MHz hoogfrequente signalen.

 

een verwarmingselement van een boiler is een weerstandsdraad op een keramische drager welke zich Ohms gedraagt.

 

Uitleg van boiler-weetjes.nl  https://boiler-weetjes.nl/boilers/elektrische-boiler/

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Geplaatst:

Het werkt. Nu we niet veel zon hebben, is het water (80liter) tot ruim 36 graden opgewarmd. Dat duurde natuurlijk wel 3 uur. Nu maar afwachten wat er in de zomer gebeurt, met heel veel zon.....

System Administrator (niet van deze site)

  • Moderator
Geplaatst:

Pas je wel op voor legionella?

36 graden is een gevaarlijke temperatuur.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Geplaatst: (aangepast)

en die hersenetende amoebe...

50~70 graden bij de doorsnee bacteriën en meeste levensvormen

 

je kan het water ook voorverwarmen in een solar chimney en dan via een tweede warmtewisselaar in de zonneboiler sturen

je kan natuurlijk ook vacuumtubes met een zonneboiler nemen 😁

stroom opwekken en daarmee water verwarmen is niet waarvoor je zou moeten kiezen

 

Screenshot_55.png

aangepast door Tonskidutch

Nothing Compares 2U

Jimmy Scott

 

Geplaatst:

Ik heb ook een zonneboiler als voorverwarmer, waar erg heet water uit komt. Het probleem is dat de leiding erg lang is (zo'n 50 meter) en daardoor veel warm water verloren gaat. Natuurlijk is deze geisoleerd, maar met de boiler in de garage als buffer gaat het veel beter. En die wordt dus door de panelen gevoed.

System Administrator (niet van deze site)

  • Moderator
Geplaatst:
33 minuten geleden, Frans B zei:

Het probleem is dat de leiding erg lang is (zo'n 50 meter) en daardoor veel warm water verloren gaat.

Je zou kunnen overwegen vanaf het tappunt een retourleiding naar de boiler aan te leggen en een klein circulatie pompje te plaatsen.

Eventueel met een tijdklok waar je de uren dat je warm water gebruikt programmeert, kan je dan wel onmiddellijk warm water uit de kraan tappen.

 

Leiding isolatie is dan wel aan te bevelen.

 

Bijvoorbeeld een van deze pompen:

https://product-selection.grundfos.com/nl/applications/domestic-buildings/domestic-hot-water-recirculation?tab=products

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Geplaatst:

Die oplossing heb ik lang geleden ook aan gedacht. Maar dan de boiler van het zonnepaneel beneden plaatsen, en dus het hete water van de collectoren laten circuleren. De leidingen zijn deze zomer vervangen door kunststof leidingen, en ook geisoleerd. Misschien een project voor volgend jaar. Eerst de winter maar eens afwachten. En dan pompje voeden vanuit zonnepaneel.....lol

 

System Administrator (niet van deze site)

  • Moderator
Geplaatst:

Verbruik van die recirculatie pompen is slechts enkele Watts, nadeel van aansluiten op zonnepaneel is dat je dan avonds weer langer moet wachten tot je warm water uit de kraan krijgt.

Recirculatie pompen in warm water voorzieningen in combinatie met een ringleiding worden vooral toegepast wanneer je meteen warm water wilt hebben zonder wachttijd en wanneer de boiler op een wat grotere afstand staat.

Alternatief kan je een kleinere leiding diameter overwegen waardoor de stroom snelheid van het water hoger wordt en je daardoor ook de tijd verkort voordat er warm water uit de kraan komt.

Het debiet zal dan wel lager worden, voor bijvoorbeeld een badkuip is dat niet aan te raden, maar voor een wastafel zou het een oplossing kunnen zijn.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Geplaatst:
19 uren geleden, Frans B zei:

Het probleem is dat de leiding erg lang is (zo'n 50 meter)

o.T.

dat tracht men al enkele jaren te vermijden

een warmwater toestel mag niet meer dan 6 meter leidinglengte verwijdert zijn van het tappunt, daarom is een closein boiler in de keuken energetisch in veel gevallen beter dan 12 meter leiding met verlies

Nothing Compares 2U

Jimmy Scott

 

Geplaatst:

Met een zonneboiler op de 2de verdieping is het natuurlijk onmogelijk met 6 meter buis. En bij mij is het nu juist de bedoeling om dat verlies op te vangen met een tussenboiler. Dat werkt al jaren goed, maar nu de stroom zo duur is geworden zoek ik een andere oplossing. Zo het nu gaat, met de zonnepanelen rechtstreeks, werkt het redelijk goed.

System Administrator (niet van deze site)

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...