Ga naar inhoud


Aanbevolen berichten

Geplaatst:

Je kunt twisten of dit bij Domotica of hardware hoort, daarom maar hier.

Ik heb nooit begrepen hoe een rolluikmotor werkt. Ik heb er zelf vier en

ook afgesteld waarbij je het beginpunt en eindpunt bepaalt met (volgens

mij) een potmeter. Maar hoe het kan dat een rolluik eerst 20 omwentelingen

maakt en dan het einde ziet, die werking is voor mij een raadsel.

 

Nu een klepmotor. Deze werking snap ik, je zet op een zijde spanning en na

90 graden stopt de motor door een inwendige schakelaar, geldt ook voor

naar de andere kant toe. Een klepmotor heeft gelijk aan een rolluikmotor

3 aansluitingen, open, dicht en nul.

 

Dus heb ik 4 rolluikmotoren gebruikt voor mijn rolgordijnen en met een app

kan ik deze open en dicht sturen, zelfs met een percentage, so far so good

ook stemgestuurd.

 

Nu heb ik een klepmotor aan een Shelly gehangen en daar gaat van alles

mis. Calibratie zorgt ervoor dat de motor nog maar 5 graden draait en dan

stopt. En stemgestuurd, vergeet het maar.

 

Nu mijn vraag, wat is het grote verschil tussen een rolluikmotor en een

klepmotor?

En hoe werkt een rolluikmotor?

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.


Geplaatst:

De meeste rolluikmotoren werken ook met een eindcontact.

Dit stel je af met, het geen jij een poptentiometer noemt, maar in feite is het een mechanische afstelling van de eindcontacten.

 

Er zijn ook rolluikmotoren die electronisch, of sofwarematig, hun eind en begin bepalen.

Door een programeertoestel, of door een paar keer op een bepaalde manier op de bedieningstoetsen te drukken gaat de moter zelf de eindpunten bepalen en vastleggen.

 

Ik heb ook "gewone " roluikmotoren geplaatst en deze worden ook via een Shelly aangestuurd.

Dit werkt prima.

 

Ik heb wel ingesteld dat na 30 sec de schelly zijn contact terug afschakeld.

zo kan ik steeds de roluiken nog bedienen met de plaatselijke schakelaars.

 

Je moet de Schelly ook programeren of deze de roluiken met een puls of contact moet bedienen.

En je moet natuurlijk de juiste Shelly gebruiken, eentje speciaal voor roluiken.

 

mvg

 

 

dreambox two ,  BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra

VU+ solo2 met defecte tuners

Geplaatst:

Voor de duidelijkheid, ik heb aan 2 rolluiken, 4 rolgordijnen en

een beamerscherm allemaal shellys hangen, al jaren.

En dat werk als een speer.

Maar experimenteren met de klepmotor gaat dus zéér stroef.

Ik heb daarvoor speciaal de Shelly Plus 2PM aangeschaft.

 

 

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.

Geplaatst:

Over welke klepmotor praat je ??

Belimo klepmotoren werken meestal met 24 V wissel en een stuursignaal van 0-10 Vdc of 4-20 mA

DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.

Geplaatst:
7 uren geleden, swartbroek zei:

Belimo klepmotoren werken meestal met 24 V wissel en een stuursignaal van 0-10 Vdc of 4-20 mA

Ik heb honderden aan boord gehad die of op 24VDC werken of 240VAC.... Wat ik dus wil zeggen is dat ook bij Belimo een plethora aan mogelijkheden zijn, dus de uitspraak "meestal" niet van toepassing is. Je kan mensen snel op het verkeerde been zetten met stellige uitspraken.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Geplaatst: (aangepast)
Op 5-5-2024 om 02:09, Big fellow zei:

Ik heb honderden aan boord gehad die of op 24VDC werken of 240VAC.... Wat ik dus wil zeggen is dat ook bij Belimo een plethora aan mogelijkheden zijn, dus de uitspraak "meestal" niet van toepassing is. Je kan mensen snel op het verkeerde been zetten met stellige uitspraken.

 

De motor is vergelijkbaar met een Belimo LM230, 3-punts 230 Volt. Maar het is een Tameson.

De Belimo's 230/3-punts werden in de hvac zéér veel toegepast.

Tegenwoordig worden de 24/0-10 V toegepast met of zonder terugkoppeling.

(moest wel ff opzoeken wat plethora betekent😀)

 

aangepast door Con

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.

Geplaatst: (aangepast)
Op 4-5-2024 om 18:10, swartbroek zei:

Over welke klepmotor praat je ??

Belimo klepmotoren werken meestal met 24 V wissel en een stuursignaal van 0-10 Vdc of 4-20 mA

Belimo 230 Volt, 3-punts.

En alle Belimo's van 24Volt werken op AC als op DC.

aangepast door Con

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten