Con Geplaatst: zondag om 21:35 Auteur Geplaatst: zondag om 21:35 (aangepast) 14 minuten geleden, ceesv zei: Zit de N wel goed aangesloten? Of de spanning sense draden van de Shelly? Nou, ik moet wel zeggen dat de kabels van de 3 clamps erg lang zijn en voor zover ik weet niet langs de voeding naar het huis lopen waar de Shelly zit. (immers buiten geen fatsoenlijke WIFI). Aanvulling Ik mag aannemen dat de nul goed zit om 2 redenen, enerzijds heb ik hem aangesloten, en nu serieus, anders zou bv de pomp niet draaien. Toch? zondag om 21:43 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: zondag om 21:45 Auteur Geplaatst: zondag om 21:45 De Shelly zelf heeft geen calibratie optie (wellicht met een script maar dat gaat mij te diep). Uiteraard kan ik hem wel "calibreren" in Home Assistant maar is een beetje mijn kop in het zand steken. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: zondag om 21:54 Auteur Geplaatst: zondag om 21:54 Hier nog een langer traject (de clamps zijn al een keer verplaatst naar een andere fase maar gaf het zelfde verschil tussen de fasen); Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: zondag om 21:56 Auteur Geplaatst: zondag om 21:56 (aangepast) Mijn dilemma is uiteraard het volgende. Als de Shelly 90% betrouwbaar is kun je stellen dat de compressor ongelijk vermogen trekt over de fasen, toch? En dan kan ik aankloppen bij de fabrikant, maar ja... Aanvulling, de meter is wel degelijk per fase te monitoren!!! Foutje mijnerzijds. zondag om 22:02 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: zondag om 22:22 Auteur Geplaatst: zondag om 22:22 (aangepast) Nog een aanvulling, het ziet er naar uit dat de Shelly onbetrouwbaar is. Ik zal morgen de 2 grafiekjes plaatsen. In het achthoofd houdend uiteraard dat op P1 het hele huis op zit en of dat netjes verdeeld is weet ik niet. En op de dag fikken er ook nog zonnepanelen op 400Volt. Ook weer lastig. Dus met name buiten de zonuren is een beetje vergelijk mogelijk. Maar voor nu lopen de fasen van P1 redelijk dicht bij elkaar. Én, ik heb wel de kleuren van L1, L2 en L3 aangehouden maar of de elektricien dat in de groepenkast heeft gedaan, alweer een raadsel... zondag om 22:24 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: zondag om 22:28 Auteur Geplaatst: zondag om 22:28 7 uren geleden, wanderer zei: met slimme meter en een homewizard P1 opnemer kun je in de app op je foon al veel zien.... Dank, helemaal waar, ik was gefixeerd op het totaal verbruik, lees verder in het verloop. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Big fellow Geplaatst: zondag om 22:57 Geplaatst: zondag om 22:57 31 minuten geleden, Con zei: Én, ik heb wel de kleuren van L1, L2 en L3 aangehouden maar of de elektricien dat in de groepenkast heeft gedaan, alweer een raadsel... 72 euro, en dan heb je een goede spanningstester die ook draairichting aangeeft 🙂 . Dan op de warmtepomp op L1 en L2 meten, dan ook in de meterkast op L1 en L2 meten 😉 “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Moderator ceesv Geplaatst: gisteren om 07:33 Moderator Geplaatst: gisteren om 07:33 De specificaties van de Shelly. https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em Ik heb er zelf 2 in gebruik en zie geen gekke dingen. Mijn wp is echter een 1 fase machine, Heb je het type van jouw wp voor de specs? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Con Geplaatst: gisteren om 07:49 Auteur Geplaatst: gisteren om 07:49 14 minuten geleden, ceesv zei: De specificaties van de Shelly. https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em Ik heb er zelf 2 in gebruik en zie geen gekke dingen. Mijn wp is echter een 1 fase machine, Heb je het type van jouw wp voor de specs? Het betreft een Airwell Wellea R32 monoblok 14,4 kW. Ik zal straks de manual sturen, staan geen elektrische schema's in maar wel alle printen. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: gisteren om 08:05 Auteur Geplaatst: gisteren om 08:05 (aangepast) Hier het beloofde grafiek Shelly versus P1 en dan zie je duidelijk dat de Shelly loopt te klieren; gisteren om 08:06 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator ceesv Geplaatst: gisteren om 08:38 Moderator Geplaatst: gisteren om 08:38 Dat doet die voor 1 fase, daar geeft hij te weinig verbruik aan. De Shelly wordt geleverd met 3 spoelen, gemerkt A,b en c. Die zijn gekalibreerd voor de ingang A,b en c. Is elke stroomspoel aangesloten op de juiste ingang? Is de stroomspoel die lager aangeeft goed gesloten?De spoelen worden om de leiding gezet en dan dicht geklikt. Wanneer die lager aanwijst zou dat veroorzaakt kunnen worden doordat die een te grote luchtspleet heeft. Je zou eventueel die ene spoel kunnen kalibreren. Als test zou je de stroomspoel van fase 1 even kunnen klemmen om de geleider van fase 2, dan zouden die hetzelfde moeten aanwijzen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Con Geplaatst: 23 uren geleden Auteur Geplaatst: 23 uren geleden 3 uren geleden, ceesv zei: Dat doet die voor 1 fase, daar geeft hij te weinig verbruik aan. De Shelly wordt geleverd met 3 spoelen, gemerkt A,b en c. Die zijn gekalibreerd voor de ingang A,b en c. Is elke stroomspoel aangesloten op de juiste ingang? Het wordt helaas gemeten met 2 Shelly's. Eigenaar had 1 Shelly aangeschaft voor het laden van zijn auto en later er 1 bijgekocht om de wp te monitoren. Is de stroomspoel die lager aangeeft goed gesloten?De spoelen worden om de leiding gezet en dan dicht geklikt. Wanneer die lager aanwijst zou dat veroorzaakt kunnen worden doordat die een te grote luchtspleet heeft. Dat is tobben, er gaat door de clamp een 4mm2 draad, dus die ruimte is erg groot. Je zou eventueel die ene spoel kunnen kalibreren. Als test zou je de stroomspoel van fase 1 even kunnen klemmen om de geleider van fase 2, dan zouden die hetzelfde moeten aanwijzen. Dat is al gebeurd en toen daalde de andere fase. Zie ook commentaar tussen de regels. Maar geen nood, ik weet in ieder geval nu zeker door de diverse antwoorden en tips dat ik de fabrikant niet op basis van de Shelly's kan aanspreken. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Aanbevolen berichten