Thomas2000 Geplaatst: 18 maart Geplaatst: 18 maart (aangepast) Hallo allemaal ik heb een 3 fase motor op 400v draaien met een frequentie regelaar. Ik meet met mijn ampère tang ongeveer 6,5 ampère op iedere fase voordat die de frequentie regelaar in gaan. Nu zou ik graag het verbruik berekenen. Ik heb een foto van het opschrift op de motor bijgevoegd. Bedankt voor de hulp. 18 maart aangepast door Thomas2000 Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Moderator ceesv Geplaatst: 18 maart Moderator Geplaatst: 18 maart 3.648 Watt Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Thomas2000 Geplaatst: 18 maart Auteur Geplaatst: 18 maart Dankjewel, mag ik vragen hoe je dat berekend hebt? Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Moderator Oplossing ceesv Geplaatst: 18 maart Moderator Oplossing Geplaatst: 18 maart U x I x Cos phi x 1,73 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Big fellow Geplaatst: 18 maart Geplaatst: 18 maart Waarschijnlijk is de cos Phi aan de ingang van de frequentie regelaar nagenoeg 1.00 .... Echter is de opgenomen stroom waarschijnlijk ook niet sinus vormig, dus is het in beginsel lastig te meten met standaard tangen. Tenzij de ts een true rms tang heeft gebruikt.... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Thomas2000 Geplaatst: 18 maart Auteur Geplaatst: 18 maart (aangepast) Ik heb een reserve tang waar true rms op staat, op die andere kan ik dat niet vinden. Ik zal zo eens meten met de andere tang. 18 maart aangepast door Thomas2000 Typo Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Thomas2000 Geplaatst: 18 maart Auteur Geplaatst: 18 maart Beide true rms zag ik nu, t-rms 6000 counts Fase 1 6,3 Fase 2 5,8 Fase 3 5,8 Fase 1 zal ook voor frequentie regelaar zijn, koeling etc. Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 18 maart Geplaatst: 18 maart De drive heeft ook een verlies. Zal in de praktijk gering zijn. Echer met 5-10% moet je rekenen. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Thomas2000 Geplaatst: 18 maart Auteur Geplaatst: 18 maart (aangepast) Ging mij vooral om wat er op de rekening komt. Er stonden 2 motoren zonder frequentie regelaar met respectievelijk 8 en 12 ampère op de tang. Dat scheelt flink in gebruik bij ongeveer 2300-2400 draaiuren. Edit: als ik voor de frequentie regelaar meet dan zal dat verbruik er bij in zitten 18 maart aangepast door Thomas2000 Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.