Geplaatst: (aangepast)

Hallo allemaal ik heb een 3 fase motor op 400v draaien met een frequentie regelaar. Ik meet met mijn ampère tang ongeveer 6,5 ampère op iedere fase voordat die de frequentie regelaar in gaan. Nu zou ik graag het verbruik berekenen. Ik heb een foto van het opschrift op de motor bijgevoegd.

 

Bedankt voor de hulp.

IMG_20250318_092546_120.jpg

aangepast door Thomas2000

Groeten Thomas

 

Rule #1 Good computers don't go down.

Rule #2 There is no such thing as a good computer.


  • Moderator
Geplaatst:

3.648 Watt

 

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

  • Moderator
  • Oplossing
Geplaatst:

U x I x Cos phi x 1,73

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Geplaatst:

Waarschijnlijk is de cos Phi aan de ingang van de frequentie regelaar nagenoeg 1.00 .... Echter is de opgenomen stroom waarschijnlijk ook niet sinus vormig, dus is het in beginsel lastig te meten met standaard tangen. Tenzij de ts een true rms tang heeft gebruikt....

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Geplaatst: (aangepast)

Ik heb een reserve tang waar true rms op staat, op die andere kan ik dat niet vinden. Ik zal zo eens meten met de andere tang.

aangepast door Thomas2000
Typo

Groeten Thomas

 

Rule #1 Good computers don't go down.

Rule #2 There is no such thing as a good computer.

Geplaatst:

Beide true rms zag ik nu, t-rms 6000 counts

Fase 1 6,3

Fase 2 5,8

Fase 3 5,8 

 

Fase 1 zal ook voor frequentie regelaar zijn, koeling etc.

Groeten Thomas

 

Rule #1 Good computers don't go down.

Rule #2 There is no such thing as a good computer.

Geplaatst:

De drive heeft ook een verlies. 
Zal in de praktijk gering zijn. 
Echer met 5-10% moet je rekenen. 

"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

Geplaatst: (aangepast)

Ging mij vooral om wat er op de rekening komt. Er stonden 2 motoren zonder frequentie regelaar met respectievelijk 8 en 12 ampère op de tang. Dat scheelt flink in gebruik bij ongeveer 2300-2400 draaiuren.

 

Edit: als ik voor de frequentie regelaar meet dan zal dat verbruik er bij in zitten 

aangepast door Thomas2000

Groeten Thomas

 

Rule #1 Good computers don't go down.

Rule #2 There is no such thing as a good computer.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...